Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Daikin - Altherma - Code défaut: E7
AuteurDaikin - Altherma - Code défaut: E7
Daikin92
5  


Daikin92
  Posté : 01-01-2017 18:20

Bonsoir à tous,

La semaine dernière j'étais confronté à un problème lors d'un dépannage;

Un groupe DAIKIN Altherma (R410A): http://www.concept-energie-renouvelable.com/Files/66536/Img/01/pompe-a-chaleur-daikin-altherma-HT-ht-chauffage-seul-PAC-air-eau.jpg

- groupe en défaut à l'arrêt
- code défaut E7
- pression basse sur le mano
- 1 sur 2 ne tournait pas (celui du bas).

Pensez-vous qu'il s'agisse du moteur (ventilateur du bas) qui soit HS ?
Si oui, quelles sont les précautions que je devrais prendre durant son remplacement.

C'est la 1ère fois que j'interviens sur un DAIKIN Altherma.

Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 01-01-2017 21:10

c'est pareil que sur du rzq car c'est des rzq

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 02-01-2017 14:29

Salut

Ils ne tournent pas forcément en même temps.

Tu as fais des mesures ?

Ventilos en marche, tu dois avoir

Bleu - Rouge = 250-350 Vdc stable
Bleu - Marron = 15 Vdc stable
Bleu - Beige = Entre 2.5 et 3.5 Vdc
Bleu - Blanc = Un coup 0 Vdc un coup 15 Vdc tout les quarts de tours de rotation du ventilateur




  Profil  