Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » ABB Action Froid, ça existe encore ?
AuteurABB Action Froid, ça existe encore ?
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 20-12-2016 23:25

Salut les gens,

Je reprend la main sur un site où j'ai une 20ène de module AFR11 qui régulent un peu de tout (V3V, pompes, CTA...etc).
Style :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/996637017.htm?ca=12_s

Le tout raccordé a une sorte de ... minitel en couleur lol, vieux PC des années 80 qui n'existe plus et qui s'allume 1 fois sur 10... genre ça :
http://blog.nicolargo.com/wp-content/uploads/2007/08/ibm_at_system_s1.jpg

Depuis des années c'est la galère pour toucher un paramètre, peu de boites d'automatisme qui osent mettre la main dedans... pas moyen de trouver des infos sur le net.

Bref quelqu'un aurait un logiciel pour communiquer avec ce réseau d'AFR, une procédure, modifier des paramètres, en créer des nouveaux si besoin... etc, enfin voilà je tente un peu le tout pour le tout, on va certainement tout dégager d'ici 1 an ou 2 mais bon en attendant je suis curieux de voir si je peux bricoler quelque chose

Merci
a+



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
TINOU
269  
   

TINOU
  Posté : 21-12-2016 14:08

Bonjour
Aujourd'hui la boite s'appelle AOE anciennement action froid et est installée à vitriolles dans le 13
C'est un système entièrement verrouillé
Ils ont des techniciens qui interviennent sur site lors des mises en route
Contacte les sûrement qu'ils pourront t'aider mais bon courage 😢
tel:0442890504

Message édité par : TINOU / 21-12-2016 14:09


  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 21-12-2016 20:10

Leur interface est plutôt bien maintenant...

Mais ce n'est pas du tout fait pour fonctionner sans l'ordinateur qui va avec.
Si l'unité centrale ne démarre pas ou pas à tout les coups, ouvre la: il y a dedans une rangée de diodes 3V/12V/5V... Si l'une de ces diodes est éteinte, change le bloc d'alimentation (standard, ça se trouve chez l'informaticien du coin) et ça va repartir. Le ventilo de refroidissement de ce PC peut aussi flancher: il dois tourner dés le démarrage du PC. En dehors de ça, ces vieux PCs demeurent plutôt fiables.

Pour faire faire un PC neuf chez AOE, il faut leur envoyer l'ancien (qu'ils te rendront ensuite). Ils sont assez rapides mais ça coûte cher.



le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 23-12-2016 20:10

ok merci

C'est plutôt des fichiers système qui manque et l'écran disparait quelques minutes avec plein de lignes de codes qui déroule et ça revient...

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 23-12-2016 23:01

Ah.
Tu n'a qu'un seul PC sur le site? Ce n'est pas un PC clone/esclave?
Ta as fait une photo de ces lignes de codes? Sûr que c'est pas des vérifs matériel?


le froid est un état d'esprit.

  Profil  
Sauter à :