|
xavierdu62 38
| Posté : 12-12-2016 07:09
salut.
je viens de poser une cf pos.
evap kuba
groupe sylensis
detendeur ts2 buse n°2.
je charge par la bouteille liquide avant de demarrer mon installation.
j'alimente mon ev.la bp monte et le groupe demarre.
la bp s'ecroule jusqu'a coupure bp a 0.2bar et meme en rajoutant du ff rien ne change.
chose bizarre,que le groupe a tirer tout le ff dans le circuit la pb ne remonte plus bien que la ev soit alimente.
j'ai bien verifie mes organes ev, detendeur etc....
si quelqu'un a une idee.
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 12-12-2016 08:50
Bonjour,
pas de mesures HP et de SR??
pas oublié d'ouvrir une de tes vannes dont celle de la bouteille?
déjà vu aussi: nouvelle install et le monteur avait tellement chargé une des brasures qu'il avait bouché le tuyau liquide
nous donner le détendeur et sa buse c'est bien , mais inutile sans données de l'évap et / ou du groupe .......
si tu as un doute sur la présence d'un "bouchon" ; récup du FF, et passage sous azote en ouvrant des tronçons de circuit pour t'assurer que c'est bon ou pas
bon courage et à+
|  Profil
|
|
booster 729 Membre averti
| Posté : 12-12-2016 12:12
Bonjour,
Ca ressemble comme 2 gouttes d'eau à un détendeur fermé.
Détendeur HS lors du montage par brasure. Trop chauffée ou trop longtemps.
La VEM est montée dans le bon sens?
Un peu de douceur dans ce monde de brutes |  Profil
|
|
xavierdu62 38
| Posté : 12-12-2016 19:45
salut
detendeur remplace ainsi que la buse
vem montee dans le bon sens.
jai dessoude la sortie evap donc le tube 5/8 et le fluide sort lorsque j'active la vem.
ce qui me surprend c'est que la bp reste statique a 0.2bar comme ci elle etait en regulation donc coupure bp .
je vais remplacer la vem au cas ou le siege resterait bloque. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 12-12-2016 19:46
Tout est dis ou presque !
|  Profil
|
|
mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 12-12-2016 19:50
bonjour
si il y avait un bouchon dans le circuit , le gaz ne serait pas passé la première fois lors du remplissage puisque notre ami xavier nous dit :
" je charge par la bouteille liquide avant de demarrer mon installation. j'alimente mon ev.la bp monte et le groupe demarre. "
c'et vrai que si les vannes sont ouvertes ....à part le détendeur ,
|  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
glagla 2284 Modérateur
| |
Tm_k9 134
| Posté : 17-12-2016 10:47
Salut,
débranche ta bobine d électrovanne et mets ton noyaux magnétique tu sera fixé sur ton électrovanne. Lorsque ton groupe démarre regarde en même temps ton voyant, s' il se vide, c est que ton souci est avant le voyant, donc déshy ou vanne. Es-tu sur d avoir préchargé assez avant le premier démarrage ?
Tiens au courant ! |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 18-12-2016 09:35
Bonjour à tous,
Sujet posté il y a 6 jours... Et notre ami xavierdu62, il en pense quoi de tout ca ???
@+ |  Profil
|
|
xavierdu62 38
| Posté : 29-12-2016 11:30
salut.
je reviens sur le sujet.
j'ai remplacer les cuivres entre la vem et le détendeur et je ne sais pas pourquoi mais mon installe démarre correctement,probablement une cochonnerie qui se baladait dans les tuyaux.
par contre second soucis.
la cf est pleine de flotte sur le sol après 48h de fonctionnement.la cf est prévue pour de la carcasse ,environ 1 tonne de viande,mais le bœuf pourrie sur place.
groupe sylensis sil 4517z
evap kuba dfa071-d
bp a -12°c a 2°c en regul
hp a 25°c a 3°c en ambiance ext
détendeur ts2 avec buse n2.
info complémentaire: la cf fonctionne correctement a vide et l'evap ne possède qu'un ventilateur. |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 29-12-2016 12:33
Bonjour,
HP à 25°C, c'est un peu léger, non??
Où sont les mesures traditionnelles? ... SR? .... SC??
Présence d'eau, contrôler tes mesures ( certainement ajuster la SC ), mais les vitesses peuvent aussi être en cause ( vitesse du fluide, dûe au mauvais remplissage ... ou vitesse d'échange dûe à mauvaise vitesse du/des ventilo(s) ), à moins que ce ne soit qu'un simple écoulement bouché ( ou en contre-pente ).
Mais, c'est ( peut-être ) un peu tout ca en même temps!!
Bref, une inspection sérieuse s'impose.
@+ |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 29-12-2016 18:25
Bonsoir , ta Bp est trop basse pour de la viande , tu dois travailler à -6 environ , ton sol humide, qu'est ce qu'il y a tout autour de ta CF? dessus dessous les côtés .
Comment sont les paroies de ta cf ?
Je n'ai pas vérifier la concordance evapo groupe je vais te dire .
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 29-12-2016 18:42
groupe SIL 4517z 1234w à 30 hz et 2467 à 60 hz
evapo 2400 w Dt 8
grosso modo ton évapo est bon pour ton groupe à pleine puissance.
Il te faut une KVP sur ton évapo afin d'augmenter ta Bp , et réguler ta Hp pour la monter à 30°c mini voir 35 c'est mieux .
il te faut un tes2 car tu as un distributeur , ta buse est trop grosse 3700w au R404a .
C'est un chantier mal préparé et pas assez sérieusement mis en œuvre , désolé c'est le constat .
|  Profil
|
|
xavierdu62 38
| Posté : 30-12-2016 16:38
salut mars.
l'evap n'est pas équipe d’un distributeur de liquide.
par contre je viens de vérifier la buse sur le site danfoss et effectivement elle me parait trop grande.
la bouteille liquide est equipee d'une vanne pressostatique pour réguler la vitesse du ventilo condenseur,je vais voir pour la regler afin de faire monter la hp.
je passe chez le client avec le responsable qui a sélectionné le matos,on verra ce qu'il en pense.
je vous tiens informe. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 30-12-2016 19:05
Sur ce double flux autant pour moi pas de distributeur , l'annotation en bas de tableau ne concernait pas cet évapo .
Pour la Kvp t'as pas le choix pour une cf viande .
Comment sont tes paroies de CF ?
|  Profil
|
|
xavierdu62 38
| Posté : 04-01-2017 18:00
salut mars.
je suis passe voir cette cf avec le fournisseur et la surprise, le client a réglé la consigne a -2°c depuis 1 semaine et plus de soucis,sauf un peu de glace sur la partie inférieure gauche.
j'ai pris quelques mesures quand même.
Te:-15°c pour -2°c en consigne
Tc:25°c pour -2°c en ambiance
sr:12
sc:8
la temp de la cf prise avec un thermomètre est de 0°c avec toujours -2°c de consigne.
petite info;le groupe ne tourne pas plus 5 min pour gagner les 2°c entre chaque régulation et reste a l’arrêt au moins 20 min avant de repartir en demande.
j'ai remonte la consigne a 0°c avant de partir et 4 heures plus tard le client me dit que le sol commence a transpirer,par contre absolument rien sur les panneaux dixit le client.
je vais constater ca demain matin.
est ce que je peux ouvrir le détendeur pour faire remonter la bp et réduire ma sc.( les crosses de l'evap ne sont pas toutes givrées)
est ce que cette opération peut influencer ma condensation et donc le sr.
merci. |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 04-01-2017 19:09
Bonsoir, les relevés que tu donnes sont incohérents car d'un côté tu as une surchauffe très élevées et un Sous refroidissement trop important comparé à la surchauffe ,.
-15°c en Bp ta viande va sécher , vu la Bp ta chambre cherche à capter de l'humidité et je commence à comprendre sa présence .
Il faut remonter la BP c'est trop bas , et pas en ouvrant le détendeur mais en posant une KVP , maintenir aussi ta HP vers 35/40°c à l'aide d'un KP5 ou d'un régulateur plus sophistiqué . de type pressostatique.
Une fois les soucis d'humidité réglés il t'appellera car sa viande sèchera, ne tournes pas autour du pot et poses une KVP.
La sonde de régule si elle est au soufflage alors oui une consigne de -2°c si elle est à la reprise 0 ou 0.5°c me semble correct .
Pour tes crosses givrées sur un double flux , en positif je règle jusqu'à que l'aspiration soit bien fraîche , donc grosso modo tu givre sur les 2/3 voir 3/4 et tu laisses bien humide en sortie .
|  Profil
|
|
xavierdu62 38
| Posté : 04-01-2017 19:46
je prends note de tes conseils mars.
sur les sylensis la hp est regule par une vanne de pression sur la bouteille et le ventilo tourne a peine et pourtant la hp reste basse.
la bp basse je ne l'explique pas non plus.
mais le fait d'avoir un groupe qui tourne 5 min a peine me laisse penser que l’humidité n'est pas captée suffisamment lors de la prod de froid.
la sonde est mise a la reprise mais si je laisse la cf a 0°c l'humidite n'est pas captee,par contre a -2°c tout va bien
l'evap est un simple flux et en plus équipé que d'un ventilo et je pense que le flux d'air n'est pas assez important dans la cf.
qu'en penses tu? |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| Posté : 05-01-2017 00:01
Bonsoir,
Citation : xavierdu62 sur les sylensis la hp est regule par une vanne de pression sur la bouteille et le ventilo tourne a peine et pourtant la hp reste basse. la bp basse je ne l'explique pas non plus.
Et alors??
Mars te parle d'une KVP ... et tu nous parle d'une vanne côté HP ... Quel est le rapport??
Je n'ai pas vérifié chez le fabricant, mais il me semble que mars ( toujours lui ) t'a fait remarquer que ton évap était surdimensionné par rapport aux valeurs du groupe froid ... ce qui peut ( aussi ) avoir une incidence sur son fonctionnement optimal dans ces conditions.
Citation : xavierdu62 l'evap est un simple flux et en plus équipé que d'un ventilo et je pense que le flux d'air n'est pas assez important dans la cf. Et, as-tu ( au minimum ) vérifié que le ventilo présent était conforme à ce que demande le fabricant?
Citation : xavierdu62 je prends note de tes conseils mars ... qu'en penses tu? Prendre note des conseils, c'est bien ... mais les appliquer, ca serait certainement mieux!!
@+ |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 05-01-2017 00:44
Citation : dmarco
Bonsoir,
Citation : xavierdu62 sur les sylensis la hp est regule par une vanne de pression sur la bouteille et le ventilo tourne a peine et pourtant la hp reste basse. la bp basse je ne l'explique pas non plus.
Et alors??
Mars te parle d'une KVP ... et tu nous parle d'une vanne côté HP ... Quel est le rapport??
Je n'ai pas vérifié chez le fabricant, mais il me semble que mars ( toujours lui ) t'a fait remarquer que ton évap était surdimensionné par rapport aux valeurs du groupe froid ... ce qui peut ( aussi ) avoir une incidence sur son fonctionnement optimal dans ces conditions.
mars parle d'une KVP: certes!
mais mars parle AUSSI de régul HP |  Profil
|
|
dmarco 5962 Modérateur
| |
xavierdu62 38
| Posté : 05-01-2017 07:06
salut.
tout le matériel est neuf et dimensionne par le BE du fournisseur.
apres vérification le fournisseur me dit que tout est dimensionne correctement.
le problème est de faire entendre raison au fournisseur puisque dans cette affaire tout est sous garantie.
le ventilo est celui d'origine mais je pense que le flux d'air traite n'est pas suffisant.
maintenant je suis d'accord avec vous pour poser une kvp,mais pourquoi ca fonctionne bien a -2°c et pas a0°c.
je vous tiens au courant.
dimension cf4.2m*3m*2.6m
goupe sil4517z
detente;ts2
buse n2 |  Profil
|
|
xavierdu62 38
| Posté : 05-01-2017 18:35
salut
je n'ai pas donne les ref de l'evap
kuba dfa 071d
je suis d'accord pour une erreur de dimensionnement. |  Profil
|
|
xavierc 1871 Membre averti
| |
mimifrigo 1182 Membre averti
| |
mars 4555 Membre averti
| Posté : 05-01-2017 20:46
C'est une Cf viande , et pas du haut de gamme , pour moi l'ajout d'une résistance c'est du travail supplémentaire plus important que la Kvp et une consommation finale augmentée et injustifiée .
De plus le régime de fonctionnement pour de la viande est mauvais ! -15°C en Bp , .
D'accord pour le chantier tout neuf disons , je souligne que j'ai toujours pas eu de réponse sur l'implantation de cette Cf , type de panneaux et lieu d'implantation .
Pour ta buse , ton évapo ,ton produit final , ton régime doit être -6°c en Bp voir peut etre -8°C mais je préfère -6°c tu capteras moins d'humidité, une Hp mini de 30°c , 35/40 serait mieux .
Si tu ne règles pas ce problème tu en aura d'autres d'ici l'été .
Quand ton boucher mettra de la saucisse , il t'appellera car la surface sera sèche en moins de 24h.
J'ai suffisamment côtoyé le monde de la viande du bas de gamme au haut de gamme , et je t'affirme que ton régime de fonctionnement est mauvais .
La Bp c'est facile à modifier avec une KVP et éventuellement un affinage de la surchauffe , ta Hp c'est facile aussi , sur ton groupe tu as un réglage avec une clef alen sur ton régulateur de ventilo .
J'ai plus grand chose à rajouter .
|  Profil
|
|