  Posté : 03-12-2016 15:11

salut a tous , voila hier je me suis retrouve devant une altherma completement givre plus de 10cm epaisseur,pression hp 15b bp 2b ,je recupere la charge pour verif ,charge ok 4.5 kg r410.recharge apres qlque temps rebollotte pression basse pris en glace ,je laisse tourne ,apres environ 30mn ma ligne «liquide» venant de l,ui completement pris en glace,pression sur r 134 17b et 4.7b.sachant que la v4v fonctionne .quelqun a une reponse possible?
merci

le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 03-12-2016 17:17

Bonjour,

vous écrivez vraiment tout toujours comme cela???
en une ligne...

vous écrivez : pression sur r134 >> vous voulez dire qu'avec du R134a vous obtenez la HP de 17 bar et une BP de 4,7 bar?

pourquoi avoir mis du R134a au lieu du R410A??
ou c'est un système double?? R134a pour ECS et R410A pour PAC?

vous dites: "recharge apres qlque temps rebollotte pression basse pris en glace " >> la pression chute d'abord et puis cela prend en glace ou le contraire?
vous êtes en mode chaud ou froid?

bof, car je ne comprend rien à ce que vous décrivez....

à+

une question bien posée amène des réponses; un mystère n'amène que des questions.

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 03-12-2016 18:06

ca doit etre une HT daikin
deja , est ce que pour la récup , vous etes passé en mode 21 ?
ensuite , qu'indique les sondes ? , si la ligne liquide qui revient de l'ui givre , on peu supposer que le detendeur dans l'ui ferme trop , donc que les sondes lui donne une mauvaise info ...

nop

  Profil  www  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 03-12-2016 18:49

Salut,

Donc alterma HT, installation récente ? premier hiver ? as-tu effectuer la manip ouverture des détendeurs depuis l'UE pour un bon tirage au vide ? et une charge neuve de 410.



Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 03-12-2016 22:19

vérifie la R3T de l'ui

nop

  Profil  www  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 04-12-2016 08:37

Salut

Le problème est connu, c'est la sonde du bas de l'echangeur de l'UE qui dérive de 0°c.

Changement de kit sonde complet de l'UE ou inverse la avec la sonde d'air extérieur pour dépannage si tu n'as pas de sonde d'avance.


  Profil  
carlos
83  
  

carlos
  Posté : 04-12-2016 17:16

ARCOFRIGO l´ordi n' est pas mon truc,pour ton info , je parle d'une pac altherma avec un circuit au r 134 et l' autre au r 410 pour info.les pressions indique sont celles lu sur mano .ok ?
Pour les sondes eles sont commandées,jái bien echangé sonde air ext et sonde de degivrage,et la je me suis aperçu que la valeur lu etait diferente(valeur indique sur telecomande).la pac est de 2013
Merci a tous pour l´aide


le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....

  Profil  E-mail  
kranaud98
2  


kranaud98
  Posté : 25-04-2017 15:53

Citation : Nop 

ca doit etre une HT daikin
deja , est ce que pour la récup , vous etes passé en mode 21 ?
ensuite , qu'indique les sondes ? si la ligne liquide qui revient de l'ui givre , on peu supposer que le detendeur dans l'ui ferme trop , donc que les sondes lui donne une mauvaise info ...

nop 

Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aider. Moi une fois en réparant un frigo, j'ai oublié de brancher le gaz. La !