cedric29
  Posté : 10-11-2016 18:46

Bonsoir,

Lundi, je dois aller voir une pac ajtech, jamais entendu parler avant.

Des gens ont des infos la dessus ?

C'est du daikin detourné ?

  Profil  E-mail  www  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 10-11-2016 19:04

mitsu en général

nop

  Profil  www  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 10-11-2016 19:22

Citation : cedric29 

Bonsoir,

Lundi, je dois aller voir une pac ajtech, jamais entendu parler avant.

Des gens ont des infos la dessus ?

C'est du daikin detourné ? 

Bonjour,
Pour ma part, je les ai toujours vu avec du daikin, c'est comme de l'airmat.
Un groupe RZQ, la carte de l'unité intérieure d'une k7 qui pilote le groupe en fonction de la température lu des sondes, c'est simpliste :

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDmsHy457QAhXKWRoKHTqcBl4QFghYMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.nrjterre.ovh.org%2Fpac%2Fdocumention%2FAjtech.pdf&usg=AFQjCNFBsl5xQmxJwPFi407gI_KS5FMVNw&sig2=9WLD2TWRaljkHMVoNFo2yA
De mémoire, ils ont mis le pressostat d'eau et le controleur de débit d'eau en série avec le pressostat HP, ou une bidouille du genre ..
Sinon rien de transcendant ...

Ca marche mal (utiliser des groupes air-air pour faire du air-eau, ca na jamais été la panacé..) , mais ça marche ...

Leur procès avec DAIKIN ,n' a pour l'heure, toujours pas abouti ?


Xavier

  Profil  E-mail  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 10-11-2016 19:39

Bonsoir a tous

Aj tech était a une époque utilisé en relève de chaudière, si c'est cela que tu va voir, rien de bien sorcier...
Tu as un thermostat exterieur qui pilote ton groupe DAIKIN (ou autre) en fonction de la température qui aura été réglé quand il fait trop froid tu fonctionne sur la chaudière, et quand il fait doux tu fonctionne sur ton groupe, cela permet de faire des économies, tant que le cop de ton groupe reste bon tu fonctionne dessus, quand ton cop se casse la gueule et qu'il est plus rentable de fonctionner sur la chaudière tu bascule....c'est simple non



@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 10-11-2016 20:36

Salut,
il y a surement des spécialistes sur ce forum
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=42&sid=8dcb820727907890c7cf2f610db9eaf0


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 10-11-2016 20:56

effectivement y'a plein d'info merci

  Profil  E-mail  www  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 11-11-2016 10:11

Salut à tous les frigolos !

Il y'a plusieurs modèle hydraulique de base les RZQ sont monte avec module ou il y'a la télécommande BRC comme montré dans la doc plus haut en gros ca reste une carte air/air à par qu'il y'a des sonde et un amplificateur afin de simuler une température pour la télécommande afin que celle ci puisse démarrer ou arrêter le groupe pas terrible la plus part du temps les relais s'usent comment il sont tellement sollicité mais tous les défaut apparaissent sur la BRC !
Pour ceux qui est de l'autre gamme MITSU celle ci est plus performante et plus fiable mais tu à 2 type de Regulation une avec simple potard sur façade qui est assez simple et une avec écran tactile ou d'ailleurs il te faut un mot de passe (si quelqu'un la c'est top ) pour ceux avec potard si tu à un défaut il tu à 3 led en façade soit marche appoint ou demande UE ou DEF tu à la possibilité de lire les défaut sur le groupe extérieur à partir des led ou sur ton module hydrauliques à partir des led aussi ( pour ceux qui et réglage approfondie cela ce fait via les carte électroniques avec les switch) et pour ceux qui est du tactile avec écran le code erreur et complètement noté voilà si tu veux plus d'info n'hésite pas !

Cordialement

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 14-11-2016 19:41

Bonsoir

J'y suis donc allé et j ai fait des relevés.

Symptome: puissance quazi nulle,aucun defaut

Ue 100 av3 mono type zubadan,donc mitsu.

Hp: 40°c max a 100% de puissance pour une eau a 29 °( l'eau etait chauffée par la chaudiere fioul avant mon arrivée)

Tube refoulement compresseur a peine chaud, environ 35 a 40 °

Bp: 10°c avec une temp ext de 6°c
...

Ma premiere impression : compresseur hs

I mesuree a 100%: 14A ,plaquée 28 A

L'historique est assez catastrophique.
D'apres le client, un technicien aurait rajouté une charge complête a celle deja presente dans l'installation, soit 11kg de fluide au lieu des 5,5 prevu...

  Profil  E-mail  www  