Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » HP oscillante ??
AuteurHP oscillante ??
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 22-07-2009 21:44

salut a tous
je profite de mon passage sur un pc pour grouper ;)
encore un casse tete

centrale negative 3X10CV bitz R22
condenseur 2 ventilo , regul par pressostat a 35 et 42°C
BP a -35°
HP ...... pfffff : elle oscille rapidement et en continu entre 38 et 45°C
j'ai remplace le mano (qui etait hs)
j'ai essaye de brider a la vanne sur le collecteur
en mettant mes mano sur les compresseurs , la hp est "normal"

une idee ???svp
merci a+


je sais que je ne sais rien !

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 22-07-2009 22:18

Bonjour bibou,
Tu parles bien de vibrations qui perturbent l'aiguille du mano, là ?

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 24-07-2009 05:13

Salut hibou,ta HP ascille entre 35 et 42°,à qu'elle rythme?si tu régule ta HP avec deux vent cond ,c'est normal en fonction de l'enclenchement de tes vent.Ou mesure tu ta HP?
J'aime bien ta modestie (rappel de la chanson de Jean GABIN?)

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 24-07-2009 05:20

Désolé bibou 29 ,je t'appelle plus hibou la prochaine fois

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 02-08-2009 18:40

lut tout l monde
merci de vos reponses
non ce n est pas normal, la hp mesuree sur le collecteur oscille tres tres rapidement comme si l aiguille etait folle entre 40 et 45°
et ceux independement de ma regule ventilo condenseur
meme en bridant la vanne de piquage : aucun changement....
je seche encore.........

ps pour Discus : aucun soucis c est juste un pseudo
@ bientot

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 04-08-2009 23:05

coucou
je suis tombé sur http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=343&forum=11
ca ressemble beaucoup a mon probleme
domage qu'il n'y ai pas eu de solution........;f
a+


je sais que je ne sais rien !

  Profil  
fethy
4  


fethy
  Posté : 04-09-2009 23:05

bonsoir
quel est la postion de la vanne ou t'as placer ton flexible HP
si intermediaire, combien de tours ?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 04-09-2009 23:23

bonsoir,

fethy, tu es invité à passer par le forum "presentation membre";
là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

ainsi tu pourras connaître et te faire connaître par les habitués du site.
et nous pourrons aussi de cette manière te souhaiter la bienvenue

à+

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 05-09-2009 06:43

Salut bibou,au fait t'as essayé avec un autre mano????????????

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 05-09-2009 20:19

salut,

et bien oui il a remplacé également le mano!! (voir 1° post)


  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 05-09-2009 21:03

Salut,

A tous hasard, ta centrale n'aurait-elle pas tendance à vibrer ?

Si l'oscillation avait été plus lente j'aurais penché pour une conduite entre condenseur et réservoir de liquide mal réalisée ...

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 17-09-2009 00:45

bonjour
merci de vous occuper de mon soucis
non, elle ne vibre pas plus que ca!
une video vaux bien plus que de grands discours alors des que j arrive a la poster , vous verrez de quoi je parle.....
merci

au secour les modos : "Erreur 500 - Erreur interne du serveur" :paf

Message édité par : bibou29 / 17-09-2009 00:52


  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 17-09-2009 07:14

salut biboul29

aircoman vas tres vite voler a ton secour des qu'il auras pris connaissance de ton probleme.
Pour ta vibration, peut etre un clapet refoulement compresseur HS ou a tu un séparateur sur ton installation
Reste a voir ta video porno euuuuu pardon ta video mano .


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-09-2009 19:13

bonsoir,

joindre une vidéo!!! humm à mon avis c'est d'office trop volumineux pour joindre comme fichier!!

autre possibilité: la mettre sur un serveur d'hébergement pour photo/vidéo et mettre le lien de cette vidéo uniquement dans le post!!

(je crois que mimifrigo fait cela avec certaines des ses photos )
voilà.......

  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 17-09-2009 21:13

salut
vivi 4,63Mo ca fait pas si gros mais je suis trop feneant pour me creer un compte chez youtube !!!
pas de clapet hs verifie plein de fois et pour la video : c'est du "lourd"

desque je trouve une solution je l envoie ......
merci a tous

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 18-09-2009 01:59

bonjour ou bonne nuit
A Y EST .......... c'est fait : http://www.dailymotion.com/video/xaiws2_centrale-negative-r22
merci
a bientot

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 18-09-2009 10:37

Persiste et signe: mauvais tracé du retour condenseur ou manque un dégazage de la bouteille Hp

en tous cas rien d'affolant . Où sont situés le condenseur et le réservoir Hp?

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 19-09-2009 08:25

BRAVO NH3

Dans le mille, moi ca m'est jammais arrivé de memoire


  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 23-09-2009 00:01

bonjour

Citation : nh3 

Persiste et signe: mauvais tracé du retour condenseur ou manque un dégazage de la bouteille Hp

en tous cas rien d'affolant . Où sont situés le condenseur et le réservoir Hp?

je sais que je ne sais rien ! 

oupssss ! pas tout compris......... desolé !!!
pourriez vous etre plus clair, svp, pour un tout ptit debutant ........
le condenseur se situe sur le toit de cette meme salle des machines ( environ 10m de tuyaux)
la bouteille depart liquide se trouve juste derriere a moins de 2m
et pourquoi cela ne le fait pas sur mon bypass (non amorti) branché sur la hp compresseur
je reedit pour preciser que cette install a 10ans et que cela ne fait que 2mois que cela se produit ??? :paf

merci
a bientot

je sais que je ne sais rien !

Message édité par : bibou29 / 23-09-2009 00:04



Message édité par : bibou29 / 23-09-2009 00:09


  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 23-09-2009 21:01

Question à 2 euros,

Ton séparateur d'huile fonctionne t'il correctement? N'est-il pas obstrué ?
Pas eu d'huile de rajoutée dans l'installation ?

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 24-09-2009 01:34

bonjour
"nh3", tu viens de gagner 2euros !
les deux compresseurs de droite ont ete remplace il y a 3mois et celui de gauche a ete refait (clapet presque tous mort) au meme moment, tres grosse panne et coup de panic pour moi ...... 3 sur 3 qui s'envoient en l'air en 48h : aille aille aille
donc purge de l'install et de l huile (reveso), remplacement des filtres, ..........etc
l install tourne bien depuis sauf ce petit probleme.... :paf
le separateur d huile doit fonctionner correctement (remplace il y a 12mois, on m a dit) car le reservoir d huile est en permanance au 3/4 mais je ne sais pas comment faire pour le controler mieux.
je ne trouve pas pourquoi et encore pire : pourquoi ca fait ca avec un mano amorti sur le collecteur et pas avec mon bypass non amorti sur les compresseurs ??????
merci
a +

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 24-09-2009 20:23

3 compresseurs cassés ............ coups de liquide ou coups d'huile.

tu dois bien voir si ton séparateur ramène de l'huile dans le réservoir . Tu dois avoir un voyant sur le retour d'huile, au pire si tu n'en as pas le tube ou flexible de retour d'huile sera chaud .

de la meme façon du dois pouvoir contrôler la pression de ton réservoir d'huile qui doit être supérieure à celle de l'aspiration .

Arr^te de faire une fixation sur les manos, au vu de la video le mano n'est pas en cause moi j'ai l'impression que le séparateur est plein d'huile et que comme il n'y a pas de siphon sur le refoulement il y a une poche d'huile qui se balade et à du mal à remonter, d'ou l'effet de pulsation. dans ton premier post tu parlais d'oscillations rapides ........en fait l'aiguille navigue très lentement....
Pour la casse c'est soit du liquide ou de l'huile ...je penche pour la seconde possibilité.

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  

  


  Posté : 24-09-2009 20:39

bonjour les manos sont t'il à bain d'huile

  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 24-09-2009 20:53

La video n'est pas très bonne, ce sont bien des compresseurs bi-étagés ??

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 24-09-2009 21:07

Salut
les coups d'huiles sont tres ravageurs, de vraie tornades dans les culasses......
Je suis du meme avis que nh3, je pense plutot au séparateur plein d'huile, attention a ne pas rajouter de l'huile toute les semaines si c'est le cas, mais je pense que tu nous fait chercher un peut, la tu peux nous en dire plus.....


  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 24-09-2009 21:13

bonjour
vivi,c est bien des bi-etages
pour la casse: filtre aspi deboité et filtre sur les vanne d aspi qui sont passe a travers les clapets
desole pour la calite de la video...... je ferais mieux la prochaine fois
[=quote]le separateur d huile doit fonctionner correctement (remplace il y a 12mois, on m a dit) car le reservoir d huile est en permanance au 3/4[/quote]
je vais quand meme verifier ce que tu dis : le niveau d'huile dans le separateur.... et vous tiens au jus demain
merci encore
a+

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 24-09-2009 21:16

re
"detente" : que pourrais je te dire de plus ???
quels genres d info veux tu ....
sur la video : l'aiguille va tres doucement mais en vrai , elle va tres vite
j'essaye de refaire la video......
a+

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 25-09-2009 05:41

Je regarde la vidéo à l(instant ,je pense à n problème de clapet (as tu une vanne de régulation HP???)

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 25-09-2009 21:57

Le fait que le niveau d'huile soit bon dans le réservoir ne veut pas dire que le séparateur fonctionne. si la sortie d'huile du séparateur est bouchée et ton réservoir plein d'huile, tu n'as plus e pression pour ''pousser'' l'huile vers les carters . 10 ans après ton niveau dans le réservoir sera encore le même ...

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 25-09-2009 22:03

Salut nh3,

excuse mais suis pas tout a fait daccord sur le separateur
s'il est bloqué fermé, au bout de 2 ou 4 heures le bouteillon vas se vider dans les carters non?


  Profil  
bibou29
22  
 

bibou29
  Posté : 26-09-2009 11:34

bonjour
il n y a pas de vanne de regul HP
je vois ce que veut dire "nh3" et je vais regarder dans ce sens des que je peux...
rien n est bouche car mon injection dans mes pots acr est bonne (enfin l huile coule...)
par contre, en suivant ce raisonement :
si les voyants de mon reservoir d huile sont hs et qu il est plein.... il reste de l huile dans le separateur et cela pourrait expliquer ce phenomene...

donc , des que je peux , je purge mon reservoir (une partie seulement) et je vous tiens au jus
merci encore
a+

je sais que je ne sais rien !

  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 26-09-2009 18:58

Pas d'accord du tout detente.

Le réservoir 'huile se vide par la différence de pression qui y règne ( supérieure à celle des carters) . si tu remplis le réservoir d'huile mais que tu n'as pas d'injection huile + gaz hp par ton séparateur je ne vois pas ce qui peut faire descendre le niveau dans le réservoir d'huile.

Pour bibou, normalement il y a une petite bille plastique dans les voyants, on doit la voir flotter en haut du voyant si le niveau de l'huile l'atteint.

Cette génération de compresseur bitzer bi-étagés au R22 a été plutôt catastrophique. L'aspiration se fait directement sur les culasses BP ce qui fait que la moindre cuillèrée à café de liquide ou d'huile qui y arrive provoque des dégats importants;

D'autre part et je l'ai déjà écrit ici, les installations négatives au R22 sont de véritables bombes à retardement du fait des problèmes engendrés par l'humidité dans le circuit. (Bouchons d'huiles qui se forment sous forme d'un genre de sorbet huile -eau) qui ont entre autre la fâcheuse tendance à bloquer ouverts les détendeurs Danfoss . ce qui peut expliquer la casse des compresseurs.

D'autres part tu dis que le séparateur a été changé il y a un an, avant que le diagnostic ait été correctement fait, combien de bidons d'huiles ont étés rajoutés dans l'installation ????

contrôle par comparaison les températures des culasses de tes 3 compresseurs en fonctionnenent et vois s'il n'y a pas une différence.
Vois aussi les intensités ...........
Vérifie que ton séparateur fonctionne (le flexible qui alimente le réservoir d'huile devrait être chaud ....
Contrôle la pression du réservoir d'huile , elle devrait être au moins supérieur d'un bar par rapport à ta pression MP qui règne dans les carters (compresseurs bi-étagés)


''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 26-09-2009 20:07

Salut nh3 et biboul

ton resonnement est comme d'habitude extremement juste ok mais meme un séparateur bloqué, l'huile du bouteillon qui est chaude fini par monter en pression tout doucement et vu la pression bp en négatif le peut d'huile qui a dans le bouteillon fini par partir dans les carters.
Je compte sur toi pour me rattrapre si je me plante, au moins je me coucherais moins con
Mais bon cette année encore j'ai eu deux fois cete panne sépa. bloqué et a chaque fois le bouteillon vide

Au fait biboul ta variation a tu assayé avec un seul compresseur, a chaque fois ca le fait????????????????????

A+LES AMIS




Message édité par : detente / 26-09-2009 22:41


  Profil  
Sauter à :