Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » clim inverter et regime de neutre IT
Auteurclim inverter et regime de neutre IT
olivierclim
48  
  

olivierclim
  Posté : 12-09-2016 08:09

bonjour,

est ce que quelqu'un sait si les clims Daikin type RZQ sont compatible avec un régime de neutre IT.
merci du retour.

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-09-2016 14:07

Salut
d'abord c'est tu ce que c'est les régimes de neutre réellement?
c'est pas l'appareil qui doit être compatible mais le CPI qui doit mesuré le défaut d'isolement
vois avec le responsable des service technique de l'hôpital qui te le mette par écrit

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 12-09-2016 23:54

Bonjour,

Elles fonctionneront toutes sur du IT, mais ton client doit comprendre le coût de maintenance que cela peut induire; pas facile à vendre.
Essaie de rester sur du on/off le plus possible (possible si sup à 10kw)
Cherche des modèles à bus séparé; pas celle qui utilise le neutre comme deuxième potentiel pour la com (les 3 fils+terre entre UI/UE).



ct178 régime IT.pdf

234.48 Ko
1039 Télécharg.

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-09-2016 21:34

Salut
elle marcherons toute ces sure ,mais certaine vont faire sauté le CPI il faut penser que les clim inverter on des courant absorbé non sinusoïdaux ;et les cartes électronique sont considéré comme des capacité parasite ,donc il auras du courant de fuite qui peux faire déclenché de façon aléatoires le CPI
donc moult précaution si tu veux pas étre emerdé

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 13-09-2016 23:16

C'est vrai que l'électronique de puissance est un vrai nid à parasite.
Les cartes filtres sont censées les bloquer pour respecter les normes européennes EMI 2004/108/EC.
D(ailleurs, cela me fait penser que sur les variateurs de fréquences Tri, il faut virer le filtre sur de l IT...

  Profil  
Sauter à :