AuteurProbleme sur Mitsubishi puhy-p200yjm-a
adel0128
44  
  

adel0128
  Posté : 25-08-2016 16:19

Bonjour à tous
J ai un probleme sur ce vrv mitsu avec 5 cassettes
Le souci dessus sur les 5 cassettes y en a 3 qui lorsque je les mets en demande de froid en arrêtant les deux autres qui fonctionnent correctement le groupe se met en stand by
Quelqu un connaît il les manip pour faire un test run ou bien toutes manip qui pourrait m aider
Merci

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 25-08-2016 20:35

Est ce que sur ton groupe reconnaît bien les 5 unites

  Profil  
adel0128
44  
  

adel0128
  Posté : 25-08-2016 20:38

Oui quand je fais le comptage des unités y en a bien 5

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 27-08-2016 20:12

Pas de code erreur ???
Je pense à un arrêt par contact sec ou commande groupée maitre/esclaves.
Si pas de code erreur, je partirai sur un problème de commande.

  Profil  
adel0128
44  
  

adel0128
  Posté : 28-08-2016 19:22

Non il n y a pas de code erreur
Quand ces cassettes qui posent problème sont en demande le groupe est en stand by

  Profil  
adel0128
44  
  

adel0128
  Posté : 28-08-2016 19:25

En fait les cassettes sont en fonctionnement mais pas de froid elles souffle ta une temperature ambiante

  Profil  
lahus0128
44  
  

lahus0128
  Posté : 29-08-2016 19:42

Je pencherais plus pour une dérive de la sonde cassette

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 29-08-2016 21:28

Salut à tous les frigolos !

Je suis pas un expert de mitsu mais l'idéal est de rentrée dans les paramètres de la télécommande et de contrôler au moin tes température de tes sonde dans un 1er temps si de ce coter c'est ok tu peux fair un mode tes avec le SW3 le 1 et 2 à mettre sur ON si tu voit que t'es unités démarre je pencherait sur la Regulation a tu essayer de contacter Mitsubishi !?

Cordialement

  Profil  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 30-08-2016 20:37

Bonjour,

Etes vous sur que les trois cassettes répondent à la télécommande ?
Le test est simple : changer les vitesses de ventil ou bouger les volets.
Les 3 cassettes sont-elles sur la même télécommande ou sont-elles indépendantes ?
Télécommande filaire ou IR ? Centralisé présente ou pas ?
Sur un VRV, la configuration de votre système est important pour nous aider à deviner.
Je sais que cette machine a un problème d'adresse de commande. J'en ai eu un qui perdait ses adresses PAR21 lorsque le client basculer sur le générateur en EJP.
De même, lorsque les sondes UI déconnent et donnent une surchauffe négative, le système ne retourne pas d'alarme et ça déraille grave. Sur celle ci, j'avais des erreurs température d'aspi sur l'UE.
Trois sondes reprises mauvaises ? un peu gros mais à vérifier quand même.
Mitsu a de superbe notice technique bien fournis sur le VRV.