Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Regulateur de ventilation condenseur
AuteurRegulateur de ventilation condenseur
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 21-08-2016 21:01

Bonjour

Je demande votre aide sur le montage électrique du ventilateur condenseur S3G450-LL03-H7 monté sur un groupe BITZER muni aussi d'un régulateur de vitesse P315PR comment brancher tous ces fils.

Est ce que je peux la faire fonctionner en 220v simplement je n'ai pas besoin de régulation et de potentiometre.

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkr8Pkl9POAhUK7xQKHdtJA4EQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.refritec.be%2Fsites%2Frefritec.be%2Ffiles%2Fleveranciers_documentatie%2Flh64e-lh124e.pdf&usg=AFQjCNHgvo7dBhclTgAyZMw5I42GmxmNMw&sig2=4_pwDKZ3yRQod4iaF5P6hw&bvm=bv.129759880,d.d24



Merci

Message édité par : rmq / 21-08-2016 21:03


  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 22-08-2016 06:42

Citation : rmq 

Bonjour

Je demande votre aide sur le montage électrique du ventilateur condenseur S3G450-LL03-H7 monté sur un groupe BITZER muni aussi d'un régulateur de vitesse P315PR comment brancher tous ces fils.

Est ce que je peux la faire fonctionner en 220v simplement je n'ai pas besoin de régulation et de potentiometre.

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkr8Pkl9POAhUK7xQKHdtJA4EQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.refritec.be%2Fsites%2Frefritec.be%2Ffiles%2Fleveranciers_documentatie%2Flh64e-lh124e.pdf&usg=AFQjCNHgvo7dBhclTgAyZMw5I42GmxmNMw&sig2=4_pwDKZ3yRQod4iaF5P6hw&bvm=bv.129759880,d.d24



Merci

Message édité par : rmq / 21-08-2016 21:03

 


Bonjour,
Tu alimente en 230 V , ton ventilateur en permanence, et tu utilise un contact pressostat HP, contact additif du contacteur compresseur, etc .. pour ferme entre 8 et 13, c'est brutal, puisque du coup pas d’intérêt de la vitesse variable, plus de régulation de la vitesse du ventilateur, mais ça fonctionne..........
Cdlt

  Profil  E-mail  
Billbaroud
266  
   

Billbaroud
  Posté : 22-08-2016 17:11

Bonjour,

Comme c'est écrit sur la doc, ce variateur sort un signal 0/10 volts
Variateur --------------------moteur
1 ------------------------------- 13
2 -------------------------------- 8
3 --------------------------------12
Moteur : La borne 5 est la phase et la 3 le neutre.
Borne 6/7 =retour défaut moteur comme un ipsotherme

Sans variateur, shunter 8 avec 13. Ce moteur n'a pas de courant d'appel LRA=FLA

Cordialement

Message édité par : Billbaroud / 22-08-2016 17:47


Message édité par : Billbaroud / 22-08-2016 17:57


P315PR.pdf

605.95 Ko
2422 Télécharg.

  Profil  
rmq
446  
    

rmq
  Posté : 25-08-2016 11:09

merci a vous tous

  Profil  
Sauter à :