Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Question sur RAS Hitachi
AuteurQuestion sur RAS Hitachi
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 20-06-2016 16:10

Salut à vous

Qui sait à quoi sert dsw5 (double switch) sur la carte extérieure des RAS 8-10 FSNM, identifié comme la borne attache

Merci si ça peut m'éviter de les appeler


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 20-06-2016 18:53

Salut

C'est pour le système de commande centraliser, si il y a plusieurs UE's sur le même bus.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 20-06-2016 22:21

Ok merci

J'ai justement deux unités extérieures de 9 unités intérieures chacune, avec une seule commande centralisée, donc même bus ?


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 21-06-2016 19:53

Re

Apl les car il y a plusieurs types de commandes et/ou selon les générations d'UI's

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
Sauter à :