Encore moi,et oui ça bosse dur.
Groupe AIRWELL Un groupe et deux circuits séparés (comp. et cond.) au R 22 sur deux cassettes.Ca marche plus :paf :paf :paf .
Après contrôle l'horreur..................
Connections sur les deux compresseurs cramées,je remplace toutes les cosses,Les compresseurs démarre et bloquent mécaniquement.Alimentation et condensateur OK
Drôle de montage chez AIRWELL alimentation du groupe en 400V tétra et deux compresseurs en mono :
Après contrôle des enroulements je constate que j'ai 50% de la valeur ohmique sur un des enroulement (à froid),à chaud :un des enroulement est coupé.Compresseur hermétique BRISTOL s'agit il d'une protection interne???
Qu'elles sont les bonnes position de branchement aux bornes du compresseur(phase, neutre et conensateur)ont ils un sens de rotation ??
Je recherche les schéma électriques mais la hotline me dit:ce groupe n'existe pas


Réf de la bécane :ACE N°7STO91012A
MOD.:MS1040F
série :2121945931
:paf :paf

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-07-2009 07:59

bonjour,

achète des clims, pas des airwell


( OUPS, c'est vrai, j'avais oublié...., si je ne sais pas: silence radio )
à+
pour moi c'est un militaire ce gars qui m'a dit cela?

Message édité par : Aircofrigo / 17-07-2009 13:21


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-07-2009 13:28

re,

pour les compresseurs même, peut être aller voir là:

http://www.bristolcompressors.com/

bonne chance

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
DJFROID
46  
  

DJFROID
  Posté : 17-07-2009 20:58

Bonsoir,
Jamais entendu parler de cette reférence .
Il ya efféctivement une protection thermique interne sur certains compresseur.
Mais si il y a un bloquage mécanique, leur sorts est réglés.


  Profil  
DJFROID
46  
  

DJFROID
  Posté : 17-07-2009 21:35

Re
les MS 1040 sont de l'année 2003 autant pour moi,je connaissais pas.

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 18-07-2009 07:29

Salut et Merci clim en dépannage (non vendu par bibi)
en plus sur un toit accessible par un échelle de sécurité de 25m...


@+DISCUS

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 18-07-2009 10:31

salut discus et bonne journee a tous
en effet certain compresseur sont dotes d une protection interne du CPjuste avant le couplage interne.
jeudi j ai eu le meme cas sur un airwel 2 CP circuit separe. a chaud j ai l infini et a froid j ai des valeures ohmiques correctes.le CP bloqué mecaniquement.
je profite de ce poste pour poser une question qui me prend une peut le choux
voila sur cette meme clim j ai un compresseur copland standard tuyauterie 3/8 au refoulement et 5/8 a l aspi. celui que j ai du mettre en place c est un coplande scroll avec 5/8 refoulement et 7/8 aspi avant de le mettre en place j avait un serieux doute sur la compatibilite.mon responsable me dit que airwel lui a confirme que c est le bon CP. pouvez vous me donner votre avis.malheureusement je n ai pas pris les ref du nouveau CP mais j ai celles de l ancien. a savoir que lorsque je l ai mis en route en entend un sifflement au niveau de la tyuatrie sur le cp .merci pour vos commantaire a tous
cordialement

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 18-07-2009 13:52

Bonjour,
Malheureusement, si tu n'as pas les ref. des 2 compresseurs on ne pourra pas affirmer grand chose. Malgré tout, AIRWELL adore se faire faire des compresseurs spécifiques (sans doute pour essayer de vérouiller le SAV) et je ne serais pas étonné qu'ils aient fait changer le diamètre des tuyauteries, histoire de faire chier le monde.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 18-07-2009 14:07

salut maitre hotz
pour l ancien je l ai dans la camionette. je vais voir lundi si je trouve les trace du nouveau dans le devis et je vous communiquerais tt cela . merci a toi et a tous
cordialement

  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 18-07-2009 15:34

Salut adelclimatisatio, étrange cette coïncidence

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 19-07-2009 01:34

salut discus
c est le moins que l on puisse dire .mais bon cela ne me surprend pas plus
que ca. avec airwell plus rien ne m etonne :paf :paf .