Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Méthode compresseur (Huile)
AuteurMéthode compresseur (Huile)
reyzelays
4  


reyzelays
  Posté : 20-04-2016 18:57

Bonjours,
Ce serai pour avoir la Méthode pour Charger en huile par dépression un compresseur semi-hermétique ( la méthode complète pour enlever l'huile puis en mettre une nouvelle sans faire de bêtises) Merci.

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 20-04-2016 19:26

Bonjour,

Avant tout début de réponse, merci de passer faire votre présentation sur ce site!

C'est par içi => http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=142

Merci

En attendant, ce post est bloqué.

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2016 03:58

Présentation faite, le post est accessible à tous.

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2016 04:20

Bonsoir,

Le but de ce site n'est pas de déballer une ribambelle de réponses toutes pretes et formatées, par contre ... nous pouvons t'amener à " réfléchir concrètement " sur ton soucis, ce sera plus formateur.

La réponse à la question étant tellement évidente ( puisqu'en gros, elle est incluse dans la question ), que je propose que nous attendions ... que tu y réfléchisse .... et nous expliquer comment tu t'y prendrais.

Tu nous parle de compresseur semi hermétique et ... de dépression ...

Quels matériels mettrais-tu en oeuvre pour arriver à tes fins? Et comment t'y prendrais-tu?

@+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 21-04-2016 11:58

Bonjour a tous .
Demarco a raison de te pousser a reflichir de toi meme puis nous donner ta metode afin de t assister si besoin . Et il a tout a fait raison de dire que c est plus formateur .
Cependant c est le type d intervention qu il ne faut pas foiree .
Pour recharger par depression :
On imagine que ton circuit est vide si non il faut preciser si ce n est pas le cas .
1 Tu te renseigne pour la qu1ntite a rajouter .
2 tu verifie bien que l huile qui est en ta possesion est bel et bien la bonne .
3tu branche tes manos pour un tirage au vide
4 tu branche un flexible qui ne servira que pour le tr1nsfert des guile , sur le carter de ton cp .
5 tu pese ton huile ( ton bidon car on est jamais sur des quantite exactes )
6 tu met ta pompe a vide en fonctionnement ( pour gagner du temps vaut mieux que tu la mette en route bien avant )
7 tu plonge le flexible du carter dans ton bidon d huile
8 y a plus qu a ouvrir la vanne du flexible carter et laisser l huile se remplir par depression .
9 surveiller le poid de l huile injecter et g1rder a l esprit qu il te reste de l huile dans le circuit . Charge un peu moins que la quantite que tu dois mettre .
Si besoin ait , tu fera le complement plus t1rd apres mise en service .
Pour gagner du temps , met ta pompe a vide longtemps avant . Coupe le bout du flexible qui va te servir a faire le complement d huile .
Si c est qu un complement d huile et pas un retrofit , met un decapeur thermique sur le carter du compresseur , durant la phase du tirage au vide . Ainsi tu eliminera toute trace d humifite dans l ancienne huile .
Laisse le decapeur durant ta phase de recharge en huile pour les memes raisons .
Tu note sur ton cp la date du remplacement et la quantite injectee .
Voila ce qui me vient a l esprit .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 21-04-2016 19:20

Salut à tous les frigolos !

Pour la vidange de ton huile tous dépend le type d'installatio de compresseur a tu un point au plus bas de ton compresseur peut tu l'isoler si tu posséde des vanne de service à l'aspi et au refoulement ??

Cordialement

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2016 20:11

Bonjour les gars,
On remarque vite les impatients

Attention, car notre ami est tellement imprécis, qu'il pose deux questions en une ... ... Et les méthodes " possibles " peuvent être ... diverses et variées !!
Citation : reyzelays Ce serai pour avoir la Méthode pour Charger en huile par dépression un compresseur semi-hermétique ...
et ...
Citation : reyzelays ... la méthode complète pour enlever l'huile puis en mettre une nouvelle sans faire de bêtises

D'après ce que je lis,
- la première question, concerne uniquement la charge d'huile neuve ( on peut donc supposer que l'huile usagée ait déjà été vidangée ) et on part sur une charge complète ( et non un complément ).
- la seconde question concerne le retrait de l'huile usagée, peu importe la raison ... et la réintroduction d'huile neuve, pour une charge totale.

Mais, ( peut-être ) suis-je ... trop pointilleux ??!!
Une fois de plus, le manque d'infos précises ....

@+

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2016 20:23

Bonjour sfroid,
Citation : SFroid Pour la vidange de ton huile tous dépend le type d'installatio de compresseur a tu un point au plus bas de ton compresseur peut tu l'isoler si tu posséde des vanne de service à l'aspi et au refoulement ??
Euuuuhhhh, et à part ca? Nous ne sommes pas plus avancés.
Pourrais-tu nous communiquer une référence de compresseur semi-hermétique ... qui ne soit pas équipé de vannes de service??

@+

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 21-04-2016 21:02

Re

Salut dmarco je suis partie trop vite dans la lecture effectivement qui dit compresseur semihermetique dit vanne de service bien vue !
C'est vraie qu'il y'a 2 question et la logique voudrait que en premier temps qu'il vidange totalement l'huile contenue dans l'installation et en deuxième temps qu'il sache la quantité d'huile exacte pour rechargez son installation mais quelle est l'intérêt de s'avoir la manipulation un manque d'huile ? Un retrofit ? Une huile acide au autre ??

Cordialement

  Profil  
dmarco
5959  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 21-04-2016 22:10

Bonsoir,

Citation : SFroid ... quel est l'intérêt de savoir la manipulation un manque d'huile ? Un retrofit ? Une huile acide au autre ??
Ca peut être tout et n'importe quoi!! Et à la limite, cela ne change rien à la question d'origine.
Peut-être tout simplement ... une facturation supplémentaire, car pas incluse dans le contrat d'entretien, ou une toute autre raison!
Ce ne serait pas le premier gars " imaginatif " ... tout en essayant de rester " rentable " vis-à-vis de son entreprise en facturant un service ( ou une pièce ), même si ca n'a rien à voir avec le souçis initial pour lequel le client a fait appel au frigoriste.

Le problème est que ce genre de manipulation de dure ( généralement ) pas longtemps, et la suite tourne ( généralement aussi ) vite au vinaigre;
Si c'est le client qui s'en rend compte ... il change vite de prestataire de services ...
Si c'est son boss qui s'en rend compte ... le technicien se retrouve vite relègué à des tâches subalternes tant qu'il n'a pas mis ses compétences aux goûts du jour ( ou est carrément viré, avant d'avoir causé des dégâts plus importants qui coûteraient cher à la réputation de l'entreprise ).

La roulette russe du 21è siècle, en quelque sorte...
L'inexpérience ne justifie pas toujours tout! En formation, on t'apprend à faire une vidange .. mais c'est ( peut-être ) en utilisant une pompe manuelle ... et il y aura toujours des gens qui chercheront des raccourcis ( que ce soit pour gagner du temps ... parce qu'ils n'ont pas la pompe à disposition ... ou purement par flemmardise, pour ne pas à avoir à nettoyer la pompe en fin d'opération ). Inutile d'épiloguer, ce style de discussion sans fin est hors débat sur ce post.

@+

  Profil  
Sauter à :