Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » BLOCAGE COMPRESSEUR HERMETIQUE
AuteurBLOCAGE COMPRESSEUR HERMETIQUE
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 10-04-2016 01:13

SLT A TOUS
j'ai eu une intervention sur une armoire frigorifique dont le compresseur s'est bloquer et il coupe par klixon.
j'ai changer la capacite de 60uf. toujour meme prob.
donc j'ai conclu que j'ai une panne de grippage du system mecanique du comp.
c'est un compresseur hermetique de 1cv a piston.
Esqu'il ya une procedure pour debloquer ce grippage et relancer
cette petite bete.
MERCIEEE

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  
jeek88
13  
 

jeek88
  Posté : 10-04-2016 10:26

Salut

Pourais tu nous donner les référence du compresseur et le fluide stp

jeek

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 10-04-2016 15:15

Bonjour,

Pourquoi tu ne cherche pas simplement à changer le compresseur?

Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 10-04-2016 16:03

Salut à tous les frigolos !

Débloquer un compresseur hermétique si tu arrive à couper la cloche et débloquer celui ci puis la résouder ( à la .Mac gyver) oui mais à part ca je n'ai jamais réussi à débloquer un compresseur hermétique pourquoi ne cherche tj pas la cause de son blocage ou tous simplement procédé au remplacement de celui ci ?

Cordialement

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 10-04-2016 17:36

Citation : SFroid 

Salut à tous les frigolos !

Débloquer un compresseur hermétique si tu arrive à couper la cloche et débloquer celui ci puis la résouder ( à la .Mac gyver) oui mais à part ca je n'ai jamais réussi à débloquer un compresseur hermétique pourquoi ne cherche tj pas la cause de son blocage ou tous simplement procédé au remplacement de celui ci ?

Cordialement  

Tu peux débloquer un compresseur hermétique sans le couper

Xavier

  Profil  E-mail  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 11-04-2016 00:20

slt a tous
slt xavier: pouver vous me dire comment debloquer?
j'ai vu au paravant un frigoriste qui fesait sa avec une capaciter beaucoup plu puissante.mai je ne sait pas comment procedrer.
mercie


MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 11-04-2016 04:42

salut,
la tu t'aventures dans des manipulations sans garantie de succès
_ un grand coup sec sur la cloche en même temps que le compresseur démarre (maillet en caoutchouc) surement à renouveller plusieurs fois à mon avis
_ avec du WD40, non non je déconne pas ! voilà la source (voir page 2)
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet-6652-0-compresseur-grippe.html


Aux audacieux sourit la chance !

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 11-04-2016 06:30

Citation : isfcer 

salut,
la tu t'aventures dans des manipulations sans garantie de succès
_ un grand coup sec sur la cloche en même temps que le compresseur démarre (maillet en caoutchouc) surement à renouveller plusieurs fois à mon avis
_ avec du WD40, non non je déconne pas ! voilà la source (voir page 2)
http://www.cooling-masters.com/forum/sujet-6652-0-compresseur-grippe.html


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Pourquoi caoutchouc ??????

  Profil  E-mail  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 11-04-2016 08:55

salut

pour le coup de marteau! xD

j'ai eu vu cela en formation pendant mon stage, avec un technicien plutot démerdart et pas mauvais qui plus est...

Sur un vieux compresseur, en bord de mer, tout rouillé et tout, moi je lui dit c'est mort, il est raide, dead, et lui me répond: va au camion chercher la masse!
What? la masse? il se fout de ma gueule???

non, non, au démarrage un bon coup sec sur la cloche et le compresseur a démarrer! ça c'était ma tete!

je n'ai jamais essayé et je ne sais si le cp a tenu longtemps aprés ce traitement barbare! xD

A++

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 11-04-2016 09:48

bonjour

le coup de masse sur la cloche au démarrage pour tenter de débloquer un compresseur , j'ai essayé de nombreuses fois mais je ne suis jamais parvenu à en faire repartir un






  Profil  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 19-04-2016 01:10

.j'ai changer une capacite de 88uf au lieu de 60uf .
sa a grogner un peut puit il a demarer
pui j'ai remie la capacite de 60uf
sa a bien marcher au debut mai au bout de quelque minute le compresseur chauffe et il se bloque a nouveau.
au moin j"ai essayer de lui donner une nouvelle vie mai il est deja mort
mercie pour les nouvelle idee




MERCIE ET BON COURAGE A TOUS

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 19-04-2016 14:36

Salut,

pas trop de fluide dans le frigo?? HP correcte?? pas d'incondensable....

à+

  Profil  
FRIGORAM
295  
   

FRIGORAM
  Posté : 25-04-2016 01:04

salut
j'ai regler le probleme par changement d'un compresseur neuf
fini de perdre du temp sur ce genre de panne

MERCIE

MERCIE ET BON COURAGE A TOUS