peut'on avoirun bon sous refroidissement et une mauvaise surchauffe et inversement dans une installation?

merci

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 12-07-2009 17:51

Bonjour,
Oui bien sur
Un détendeur mal réglé ou défaillant pourra générer une mauvaise surchauffe, sans que ça n'influe sur le sous refroidissement (témoin du bon remplissage de l'installation).
Inversement, une installation mal chargée mais dont l'évaporateur est trop petit (ou problème de ventilation, ou batterie encrassée, etc) aura un mauvais sous refroidissement mais une surchauffe normale.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 12-07-2009 19:12

salut,

cours général du froid, page 258, tableau des symptômes de base fluidique.
à lui tout seul, ça en dit long

bonne étude

  Profil  
frigomix
32  
  

frigomix
  Posté : 12-07-2009 19:43

aircofrigo


Une réponse comme cella je m'en serai passé

Soit tu sais sinon silence radio

  Profil  
frigomix
32  
  

frigomix
  Posté : 12-07-2009 19:57

avec HOTZ


Exuse moi Tylauxa ,mais je suis d'accord avec HOTZ.
Cependant je me suis laissé entrainer par un mouvement d'humeur envers AIRFRIGO car je pense qu'il faut répondre concrètement aux questions et je crois que j'ai répondu à ta place

SORRY


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 12-07-2009 20:32

Citation : frigomix 

aircofrigo


Une réponse comme cella je m'en serai passé

Soit tu sais sinon silence radio 


salut frigomix

Ola, rien ne sert de s'emballer surtout avec Airco, tu apprendras si tu restes assez longtemps sur le forum qu'on aime bien que les poseurs de question cherchent aussi par eux même, on donne des pistes de recherche et puis si le gars n'y arrive toujours pas on décortique
donc cool dans tes réponses

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 12-07-2009 23:15

Citation : frigomix 

aircofrigo


Une réponse comme cella je m'en serai passé

Soit tu sais sinon silence radio 

bonsoir, bin tu peux t'en passer, c'est pas toi le demandeur
maintenant, là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=851&forum=1&ancre=1&start=0#18516519
j'ai déjà demandé que tu passes par le forum "présentation membre" qui se trouve là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
ensuite tes commentaires seront les bienvenus
non mais....
pour ce qui est de ma réponse, c'est vrai que je pouvais au moins donner le lien de la doc
là: http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=347

et celui qui va voir cette doc verrat que c'est une excellentes réponses à la question de tylauxa
voir ce post là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=164&forum=1
il est possible de télécharger le tableau seul;
là: http://mdf.afpa.free.fr/getfile.php?att_id=2&apli=forum_npds&Mmod=6da9ba&att_name=Tableau%20.doc
à+

Message édité par : Aircofrigo / 13-07-2009 08:21


  Profil  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 14-07-2009 19:10

Il en tient une forme notre Belge préféré !!!

Une petite note pour les petites têtes qui jouent les gros durs : Le cours général de froid en libre téléchargement est le fruit d'une compil faite par Airco, à laquelle il a consacré un temps incroyable, et qu'il continue sans cesse d'améliorer.
On peut comprendre qu'il renvoie vers le lien adéquat plutôt que de refaire une saisie fastidieuse.
au moment ou j'écris ces ligne, ce document à été consulté ou téléchargé 1342 fois, je pense que ça se passe de commentaires.
Enfin si : Bravo Airco !!!

''Pensons en hommes d'action et agissons en hommes de pensée''

  Profil  
Sauter à :