  Posté : 15-02-2016 06:53

T'es lourd

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 15-02-2016 17:17

Bonjour duss,

Merci de respecter la charte du site.

Ce sujet est destiné à aider notre ami Buzz, même si finalement ca l'amène à revoir son " approche personnelle des dépannages dans le métier " et des spécificités d'un métier qui ne s'improvise pas!

Si vous avez des commentaires privés à faire, utilisez plutôt les mp.

Bonne fin de journée.

  Profil  
Buzz
13  
 

Buzz
  Posté : 15-02-2016 18:52

Bonsoir,
Je pense que le sujet peut être clôt.
Plus de disjonction depuis le remplacement du contacteur.
Pour être précis le contacteur avait un des contacts bouffé.
C'est à dire la lame n'avait plus son plot qui fait contact et le métal était entamé.
C'est pour cela que ça fonctionnait normalement puis après une utilisation assez longue la dilatation du fin métal faisait perdre une phase.

Une panne très particulière qui aurait pu être trouvé très vite voir même éviter en changeant le contacteur en même temps que le compresseur.