Bonjour à tous est toutes
J'ai un ewwp065kaw1m au r407c
J'ai une erreur : 1CA CAPT SORTIE E
j'ai bien saisi que c'était le capteur ma question est la suivante:
Le capteur est il dans un doigt de gant et du coup pas de risque d'inondation ou faut il vidanger pour le changer?
Merci d'avance un echec ? on rebondit !
Tous dépend comment et fait ton montage la plus part du temps c'est une sonde monter sur ton capteur dans un doigt de gant cette intervention ne nécessite pas de vidange si tu veux la remplacer mais comment le defaut est apparue sonde HS ou temperature d'eau vrement pas bonne ???