Bonjour,
il y a plein de forums autre que la présentation membre sur le site!
: http://www.frigoristes.fr/forum.php
dont des forums pour les PAC
donc on va déplacer et espérer que vous trouverez votre chemin dans le futur
53 ° en HP pour du air/air ce n'est pas énorme; vu que vous en montez depuis des années, je suppose que vous le savez?
en fin de montage vous ne laissez jamais vos manos pour le test de fonctionnement à la mise en route?
BP de 23° là c'est haut
je ne travaille pas sur daikin (aime pas cette marque moi)
au fait, sur ce genre de système, le manos BP vous le branchez où? êtes vous sûr que c'est la BP et pas le retour HP ??
les détendeurs sont bien dans l'UE ?
allez, ya bien un habitué de daikin qui va passer....mais c'est dimanche pour tout le monde
ah la la la différence entre un installateur et un installateur/dépanneur
OK
courage et à+ |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 17-01-2016 16:54
Bonjour,
A priori vous avez une erreur d'association des unités intérieures avec l'unité extérieure.
www.maclimatisation.com
maclimatisation.com |  Profil www
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 17-01-2016 18:07
Bonsoir,
ne connaissant pas daikin et vue qu'une fois ça marche pui sceal tombe en panne, j'avais zappé cette possibilité
tu penses quil a interverti des conduites fluidiques et électrique style les conduite de la 1 avec les fils de la 2 ?
c'est un montage du lundi alors??
à+ |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 17-01-2016 19:03
Bonsoir,
oui il y a des inversions de cablage et je ne pense pas que nous ayons une demande de pro car il connaîtrez le switch sw3 qui permet la correction automatique.
Heureusement que maintenant cela va disparaître.
maclimatisation.com |  Profil www
|
|
stedeostas 5
| Posté : 17-01-2016 19:07
Merci! en effet il a une grosse différence entre un monteur et un monteur/ dépanneur . dans ma précedente boite il y avait un service montage et un service mise en route. Moi j étais au montage . d'ou mon manque d’expérience dans la mise en service et le depannage
Pour en revenir a mon problème, mes câbles ne sont pas intervertis j ai tout recontrôler encore et encore, les tubes frigo sont branchés sur les bonnes sorties.
ce qui m étonne c 'est que l instal a tournée pendant quelques jours super bien. Merci
ca caille!! |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 17-01-2016 19:31
Bonsoir,
comment avez vous vérifié vos connectiques ?
maclimatisation.com |  Profil www
|
|
stedeostas 5
| Posté : 17-01-2016 19:42
J ai vérifier mes connectiques en les sonnant avec un testeur, reverifier les chemins des tubes5 frigo tout passe dans un vide sanitaire°. Et tester les tensions a chaque borniers avec la hotline DAIKIN
ca caille!! |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 18-01-2016 13:09
Bonjour,
votre matériel étant sous garantie il ne vous reste plus qu'à vous faire expédier la carte par Daikin et la changer
maclimatisation.com |  Profil www
|
|
duss 597 Membre averti
| Posté : 18-01-2016 19:02
Salut,
Moi ce que je trouve énorme c'est 23°c en BP.
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 19-01-2016 22:08
Salut
sa bp est en vérité la HP liquide qui revient au groupe et non la vraie BP vue que les détendeurs sont dans L UE et non dans les UI comme dans VRV |  Profil
|
|
SFroid 952
| |
duss 597 Membre averti
| Posté : 25-01-2016 19:32
Re
Soit c'est vraiment la BP par la PS dans le groupe, soit c'est le retour liquide.
Mais dans les deux cas c'est vraiment une valeur de merde, 30°c de perte de charge sur la ligne liquide
Doué en tout, Bon à rien! |  Profil
|
|
terrew 3
| |
olivierclim 48
| Posté : 01-02-2016 06:29
bonjour,
t as résolu ton soucis |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 01-02-2016 13:13
Bonjour. Afin d’être certain si il n'y a pas d'inversion de câblage code UA. couper le courant. Le remettre puis mettre en mode chaud une seule UI et les autre en ventilation seule. si la production de chaud est OK effectuer la mème opération avec une autre et ainsi de suite. Si tout est OK une carte qui bug?
Si tu veux et si as les mêmes UI prendre une carte UI qui fonctionne intervertir et effectuer un essai comme celui que tu as débranché
Pat |  Profil
|
|
olivierclim 48
| Posté : 01-02-2016 19:10
comment c'est passe l'installation, les cuivres ont été tiré en les protégeant?cette panne je l'ai déjà eu et c’était les détendeurs qui merdaient, je m'explique,le système donnait un code erreur de transmission, inversion de câblage après avoir actionné sw3 , pas de mauvais câblage,mais les unités actionnées une par une n'avaient pas la même irrigation, des unités intérieures prenait en givre alors qu'elles étaient à l'arrêt, cela voulait dire qu'elles étaient irriguées alors que les détendeurs étaient à 90% fermés.en chaud on le vérifie avec la température de batterie, elle va augmenter.donc je change les 4 détendeurs c'était un 4mxs80 et lorsque j'ai démonté les détendeurs j'ai trouvé dans les filtres des gravillons et du sable.les cuivres avaient été mal protégé.pl a raison vérifie une par une et ensuite tu les mets en route simultanément et tu vérifie tes températures ligne gaz et liquide si c'est ça tu trouveras des écarts significatif sinon s'est électrique ou taux de connection cf daikin |  Profil
|
|
defraust 16
| |
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
defraust 16
| Posté : 25-02-2016 20:02
bonsoir pourquoi dit tu cela administrateur je glanne rien mais peut etre me suis je mal exprime
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre |  Profil
|
|
defraust 16
| Posté : 25-02-2016 20:26
bonsoir le code ua coorespondrait a un trop d unite interieur mais je pense que tu la bien calculait le probleme u4 coorespondrait a un probleme de comunication uex et ui coupe la tension de l unite defectueuse et appui 10seconde sur le bouton reset sur la platine electronique sur unite ex sur chaque unite int sur sa platine tu retrouve f1 et F2in controle si tu a bien 15 vvc ente eux merci escuse moi pour les faute merci
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
defraust 16
| Posté : 25-02-2016 20:51
bonsoir desole d avoir mal compris a bientot bonne nuit
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre |  Profil
|
|
SFroid 952
| Posté : 25-02-2016 20:56
Bonsoir à tous !
Encor un poste mystère un dossier classer sans suite ...
Cordialement |  Profil
|
|
defraust 16
| Posté : 25-02-2016 21:05
bonsoir pour continuer avec le daikin si tu es équipe d un régulateur type brc tu peut visualiser tes température fluide régnant dans ton unité int tu appuies longtemps sur test apparaît 01 tu appuies longtemps sur test apparaît 40 avec les touches températures tu affiches 41 tu appuies sur la touche horloge jusqu’à apparaisse 02 en bas de l’écran a gauche en petit c'est la température liquide en appuyant de nouveau sur la touche horloge apparaît 3 c'est la température vapeur, la différence doit être de 7 a 6 degrés.
Contrôle fait en mode froid.
Mais il est très difficile voir impossible sur un vrv a plusieurs unités en posant les manos sur l'unité extérieur d'avoir une lecture correcte de la HP et BP.
Bonsoir.
bonjour a tous belle journée pour les pannes indomptable et revêche plus difficile sera la notre |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 26-02-2016 14:08
Salut defraust et bonne journee a tous .
Il ne faut pas confendre vrv et multisplit .
C est un 5mx , donc il n y a pas de bus de com . Chaqu ui est relier au groupe comme pour un mono split , donc pas de bus de comme .
Pour la SC elle est comprise de 2 a 5 c est l interet des detendeur electroniques et no pas 7 a 6c comme sur un detendeur thermostatique . En plus ce paramettre est variable . C est la carte de l ui qui en decide . Sur les vrv , via le code 50 tu pourra lire le sr,la sc cibles a l instant t par la carte .mais helas le code 50 n est pas d actualite sur les multi split .seul les ui montees sur vrv ont ce parametre .
Le u4 est tres sauavant lie aux ventilateur exterieurs chez daikin . Lorsqu un ventilo est a la masse , ou n importe quel autre composant par ex v4v, bobine detendeur , evm, resistance de carter etc , le groupe tombe en defaut u4 .
Mais bon on a pas de retour d info par l interresse , soit il a resolu son probleme, soit il est en attente, une chose est sur c est qu il donne plus de nouvelle .
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
defraust 16
| Posté : 26-02-2016 18:00
bonsoir ok adel merci pour le renseignement a bientot