Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » Ma première pose d'un climatiseur en entreprise : code E1 sur Confort air à la mise en service
AuteurMa première pose d'un climatiseur en entreprise : code E1 sur Confort air à la mise en service
lorfroid
11  
 

lorfroid
  Posté : 19-12-2015 08:32

Je vient tous juste d'obtenir mon T.P Agent de maintenance et d'exploitation en conditionnement d'air. Actuellement je suis a l'essai dans entreprise en tant que tech... je vient faire la mise en service de l'installation (marque : confort air /power : 30000BTU/h )
un code def s'affiche E1 = erreur de liaison
le truc bete que je n'aie pas encor vue il est en mono ph et doit etre alim a l'évapo et au GD (groupe condensseur)

voir loin pour aller de l'avant

Message édité par : Aircofrigo / 19-12-2015 19:28


  Profil  
fifi
2223  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 19-12-2015 12:12

Salut

Si tu as un problème de liaison c'est que tu as du inverser des fils entre l'unité extérieure et intérieure
Il faut reprendre ton câblage et le plus simple pour ne pas se tromper c'est de respecter l'ordre des couleurs sur ton câble de liaison

Par exemple, tu vas retrouver les bornes 1 - 2 - 3 - 4 sur l'ue et ui
Ton câble de liaison 5 x 1.5 mm²: bleu, gris, marron, noir, v/j
bleu -> borne 1
gris -> borne 2
marron -> borne 3
noir -> borne 4
v/j -> terre

Tu respectes cet ordre sur l'ui et ext et même si tu reviens finir ton câblage le lendemain tu es certain de ne pas te tromper en procédant ainsi

Voila le conseil qui te permettra de ne plus te tromper

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Nop
551  
    

Nop
  Posté : 19-12-2015 19:21

vérifie aussi que l'alim de l'ui et l'ue soit correct (phase sur phase et neutre sur neutre) , ca parait con , mais si c'est pas pareil des deux coté, suivant ton type de com , ca peut ,ne pas fonctionner.

pour le câblage des liaisons , je prend comme règle de les brancher par ordre alphabétique des couleurs(gris, marron , noir)

nop

  Profil  
asse
32  
  

asse
  Posté : 20-12-2015 21:21

Bonsoir désolé de polluer le sujet mais confort air c'est la marque de ta machine?
Perso je connais pas mais ça sent la marque de m...e!!!
Une entreprise ose installer ça ?
Pour en venir à ta question comme les autre revois ta liaison UI/ue.
Rien de bien sorcier

  Profil  
lorfroid
11  
 

lorfroid
  Posté : 20-12-2015 22:51

Mercie a tous pour ces bon conseil
asse.....oui CONFORT AIR c'est la marque de la machine


voir loin pour aller de l'avant

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 21-12-2015 11:47

salut

ce qui m'interpelle c'est que tu dise que l'alim va au groupe ext et à l'unité intérieure, c'est bien ça?
si oui, déjà il y a un problème. Tu n'aurais pas cablé 2 fois l'alim?
Qu'en est il de la liaison entre les UI et UE??

A+

  Profil  
AAC
552  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 21-12-2015 11:54

Bonjour,

Agfroid certaines marques alimentent les ui et ue, dernier exemple en date Samsung.

Mais il y a généralement dans ce cas une liaison 2 x 0,75 blindée entre l'ue et l'ui.

Cordialement

www.maclimatisation.com

  Profil  www  
Nop
551  
    

Nop
  Posté : 21-12-2015 23:52

les gainables panasonic (ex sanyo) sont ainsi aussi (2 alim et un bus)

nop

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 22-12-2015 09:29

Salut
je ne doute pas de vous mais j'en ai jamais vu! Alors est ce réellement le cas ici??
j'en ai vu où on avait le choix entre alimenté par l'ue ou par l'ui

Quel est l'interet d'avoir 2 alim??

A++

  Profil  
lorfroid
11  
 

lorfroid
  Posté : 22-12-2015 09:53

c'est un plafonier et mon fournisseur me dit que chaque U " s'auto gère seul" c'est pour cela qu'il faut une alim a chaque U......deplus quant j'alim que Ue ,Ui ne demar pas.


voir loin pour aller de l'avant

  Profil  
Nop
551  
    

Nop
  Posté : 22-12-2015 11:04

Citation : agfroid 

Salut
je ne doute pas de vous mais j'en ai jamais vu! Alors est ce réellement le cas ici??
j'en ai vu où on avait le choix entre alimenté par l'ue ou par l'ui

Quel est l'interet d'avoir 2 alim??

A++ 


- quand tu attaques des puissances importantes , pas besoin d'avoir un 4G de forte section relativement dur a dénicher.
- séparer les puissances , donc disjoncteur adapter a l'appareil , car un split qui crame fera rarement disjoncter un dijo prévu pour supporter le GC
- un "simple" bus a tirer entre les 2 donc en soit communications de meilleur qualité car câble blindé.


Citation : lorfroid 

c'est un plafonier et mon fournisseur me dit que chaque U " s'auto gère seul" c'est pour cela qu'il faut une alim a chaque U......deplus quant j'alim que Ue ,Ui ne demar pas.


voir loin pour aller de l'avant


attention a ce que disent les fournisseurs , ils connaissent rarement les produits qu'ils vendent !!! referes toi plutot a la notice ;)

nop

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 23-12-2015 08:52

merci nop!

  Profil  
Sauter à :