Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation » » Question concernant la télécommande d'une clim
AuteurQuestion concernant la télécommande d'une clim
DurandD
3  


DurandD
  Posté : 17-12-2015 19:51


Bonsoir à ceux qui me liront,

Je me suis a l'instant inscrit sur le site. Je travaille depuis 10 ans dans le domaine de la climatisation/plomberie/vmc. Malgré mon expérience 'relativement éclairée' dans le domaine de la climatisation, j'ai une question , une peu sotte peut etre a poser ici.

L'entreprise pour laquelle je travaille, en Vendée, pose en clim uniquement du matériel daikin. J'ai eu une discussion avec un camarade de travail aujourdhui concernant la hauteur de pose d'une télécommande filaire Daikin.

Hauteur non seulement préconisée sur le plan pratique mais aussi, et surtout, pour rester dans les clous sur le plan légal.

Voilà, si l'un de vous a une idée claire sur le sujet je suis à l'écoute !

Bonne soirée, bonne continuation à ce forum :)

  Profil  
Nop
645  
    

Nop
  Posté : 17-12-2015 21:56

normalement , en gros au niveau des interrupteurs , soit a peu prêt 1m20 du sol.

nop

  Profil  www  
DurandD
3  


DurandD
  Posté : 17-12-2015 22:08

Merci, Nop pour ta réponse rapide ! bonne continuation :)

  Profil  
Buzz
13  
 

Buzz
  Posté : 09-02-2016 21:46

Personnellement surtout si tu utilise la sonde de la télécommande
Je la met plutôt vers 1m50 pour ne pas avoir à se pencher pour modifier les consignes
De plus attention aux sources de chaleur

  Profil  
Matime
61  
  

Matime
  Posté : 09-02-2016 22:51

Je dirais comme Nop, même hauteur qu'un interrupteur, 1m20, 1m30.

  Profil  
alex47
15  
 

alex47
  Posté : 10-02-2016 07:16

Bonjour,
personnellement j'étais aussi sur une base de 1.5 m mais avec la réglementation PMR, la donne a changé et je suis passé à 1.2 m comme les interrupteurs.

  Profil  
Vforce
269  
   

Vforce
  Posté : 26-02-2016 20:48

Salut moi je la considère comme un thermostat, donc 1m60, et si PMR 1m10.