Salut salut,

J'ai une petite question pour les experts, au niveau des clapets d'aspiration les clapets BP sont censés se redresser tout seul ? les petites languettes qui les tiennent c'est normal qu'elles sont arqués (peut-être trop ?) j'en démonte pas souvent donc j'arrive pas a juger

Sinon ce qui m'a amené a le démonter c'est que j'avais 15-20 °C en plus sur le refoulement et intensité plus faible que les autres compresseurs... etc bref j'ai fini par trouver les joints de la culasse abimés qui faisaient by-passer le piston.
Mais alors les clapets est-qu'ils sont bon ?

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

clapets Bitzer.jpg


  Profil  
fab1034
31  
  

fab1034
  Posté : 09-12-2015 19:34

salut au vu de ta photo le clapet est mort ... normalement il sont collés

La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.

  Profil  
fab1034
31  
  

fab1034
  Posté : 09-12-2015 19:41

j'ai une photo de plaque a clapets bitzer pour te montré mais je vois pas comment insérer la photo

La logique n'observe pas, n'invente pas, ne découvre pas ; elle juge.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 09-12-2015 20:05

Citation : fab1034 

j'ai une photo de plaque a clapets bitzer pour te montré mais je vois pas comment insérer la photo

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages. 


bonsoir,

là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=428&forum=141
là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6333&forum=9

à+

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 20:54

Salut Motiok,


effectivement le clapet BP doit être plat . Quand tu parle des languettes tu veux dire les picots qui maintienne le clapet?

La question est : qu'est ce qui déforme le clapet mais qui ne le casse pas? J’espère que tous le monde connait la réponse!

A+

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 09-12-2015 21:17

Merci pour vos avis ça confirme mes doutes ^^
En effet les picots = languettes ou ressorts, ce qui tiens le clapet et le fait remonter.
Qu'est-ce-qui déforme le clapet ?? une température extrême ?

tkt pour la photos je vois ce que tu veux dire, sur les 6 pistons du compresseur j'ai 3-4 clapets qui pendent un peu, les autres sont un peu plus rigide.

Bref sur un cp de 9 ans qui a aussi pris quelques coup de liquide ici et là... je vais me commander les plaques a clapets toutes neuves ça ira bien

Merci les gens



Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 21:23

Un coup de liquide casse les clapets mais ce qui déforme les clapets c'est......un coup d'huile!

A+

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 21:29

9 ans sur tes compresseurs! j'espère que les contacteur ont été remplacé sinon ça vas faire mal un jour.

Pour les picots que veux tu dire par arqué?

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 09-12-2015 21:36

Bonsoir,
Inutile d'en rajouter une couche, les autres ont parlé : clapet HS.. ...

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 21:42

Pour en revenir aux différente cause des casse clapet, le coup de liquide vas casser le clapet net mais il restera plat. Alors que sur un un gros coup d'huile il sera déformé et casser.

Juste pour info .

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 09-12-2015 21:54

Salut Lucky,
Je serai un peu plus nuancé, le coup de liquide (par fluide frigorigene) ne casse pas toujours systématiquement les clapets.
Le joint peut aussi s'arracher ou se déformer.

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 22:07

Citation : biellepiston 

Salut Lucky,
Je serai un peu plus nuancé, le coup de liquide (par fluide frigorigene) ne casse pas toujours systématiquement les clapets.
Le joint peut aussi s'arracher ou se déformer. 


Oui effectivement, mais la je donnais une information pour le diagnostique des clapets cassé uniquement.

il y a beaucoup à dire sur ce sujet, apparemment tu fait aussi de la mécanique sur compresseur?

A+

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 09-12-2015 22:19

Salut Lucky,
Non je bosse chez Bitzer

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 22:26

Citation : biellepiston 

Salut Lucky,
Non je bosse chez Bitzer  


Génial ! et tu fait quoi BE

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 09-12-2015 22:28

Non, je suis responsable de la distribution en France
Je fais technique et commerce

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 09-12-2015 22:34

Bien! je saurais ou m'adressé si je veux de renseignement sur Bitzer

Alors a tu peut être quelques images de clapet pour notre ami sur les problèmes huile ou liquide?

A+

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 09-12-2015 22:39

Des photos d'expertise, je dois en avoir au bureau c'est clair !
Mais ce qui peut être bien aussi c'est de récupérer la RPF de septembre et octobre 2015 ou HRS à fait une étude de pannes sur les compresseurs.

  Profil  
biellepiston
98  
  

biellepiston
  Posté : 09-12-2015 22:39

Des photos d'expertise, je dois en avoir au bureau c'est clair !
Mais ce qui peut être bien aussi c'est de récupérer la RPF de septembre et octobre 2015 ou HRS à fait une étude de pannes sur les compresseurs.

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 10-12-2015 08:58

On avait aussi fait un petit article sur les pannes compresseurs avec HRS:
http://www.frigoristes.fr/article.php?sid=129#.Vmkwa0rhBD8

  Profil  www  