tiredbee 159
| Posté : 01-12-2015 22:36
Bonsoir,
J'ai une CIAT aqualis2 qui a disjoncte au bout de 2/3 min apres demarrage compresseur.
-Le ventilo ne tourne pas
-a priori la tension d'alimentation du ventilo est délivrée
-le 500mA a sauté 2 fois ventilo branché
-le compresseur a tourné 5 min sans disjonction ventilo déborné
Puis après rebornage du ventilo, fonte du fusible de la carte puissance et fin des essais...
Un moteur de ventilo HS peut il faire disjoncter 500mA et/ou fusible 1 à 3 min apres son début d'alimentation ? |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
Nop 645
| Posté : 02-12-2015 09:22
contrôle l'isolement de ton ventilateur , mais vu que le 500mA saute même sans lui , contrôle la machine , et la maison ;) , pourquoi ? qui te dit que t'as pas une fuite de 400mA dans la maison et que toi tu viens juste rajouter 100mA avec ton ventilo pour faire sauter ? et des fois la maison arrive a faire sauter toute seule
Normalement ta machine devrais etre protéger par un 30mA , pour éviter ce genre de galère avec la maison ;)
nop |  Profil www
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| |
tiredbee 159
| Posté : 02-12-2015 19:36
Citation : Aircofrigo
pas de testeur d'isolation sous la main? même pas un ohmmètre à la rigueur??
tes notions d'élec sont à revoir?
à+
Message édité par : Aircofrigo / 02-12-2015 08:20
2 bonnes réponses sur 3... je te laisse deviner lesquelles ! |  Profil
|
|
tiredbee 159
| Posté : 02-12-2015 19:39
Meme si mes notions d'elec sont à revoir, j'ai reussi (je pense) a "reWAGOter" une phase, un neutre et une terre.
Merci pour vos réponses, Je prends un paquet de fusible et vais investiguer ce moteur ventilo d'ici une quinzaine...
see you |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 02-12-2015 20:03
Citation : tiredbee
Citation : Aircofrigo
pas de testeur d'isolation sous la main? même pas un ohmmètre à la rigueur??
tes notions d'élec sont à revoir?
à+
Message édité par : Aircofrigo / 02-12-2015 08:20
2 bonnes réponses sur 3... je te laisse deviner lesquelles !
Bonsoir,
j'espère pour toi que ce sont les deux premières
mais alors c'est malheureux d'être si mal équipé
pour ce qui est des notions, j'ai simplement lu ta question ...
allez, bon courage et à+ |  Profil
|
|
Nop 645
| Posté : 02-12-2015 20:21
Citation : Aircofrigo
Citation : Nop
mais vu que le 500mA saute même sans lui ,
salut Nop,
relis: le différentiel a sauté deux fois AVEC le ventilo branché et pas quand le ventilo est débranché
maintenant, après rebranchement il n'a pas sauté mais fait fonder le fusible avait-il été correctement rebranché??
pour le reste, tu as raison sur le fait qu'il peut parfois y avoir des pertes cumulées.....
à+
effectivement , je sais pas pourquoi , j'ai lu débranché
sur les ciat , tu as une prise a défaire , au lieu d'aller mettre les pattes sur la carte , la prise est au dessus des pales , a droite , un bloc noir , tu dévisse et tu tire de souvenir , ca evite de faire des conneries ;)
nop |  Profil www
|
|
SFroid 952
| |
tiredbee 159
| Posté : 03-12-2015 19:50
Merci à tous.
Je vous tiendrai au jus mais ça ne sera pas avant une bonne quinzaine je pense.
Je n'ai qu'un seul ventilo dessus et visiblement il y a déja eu du bricolage car j'ai des wago entre lui et la carte.
Je vais le brancher en direct (sa tension d'alim varie entre 70 et 230V dixit hotline) et comme cela je serai vite fixé si c'est bien lui qui fait disjoncter.
Bon week end |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 03-12-2015 20:18
Bonsoir,
je reviens sur ce que je t'ai dt plus haut: moi après ce qui s'est passé, je rebranche pas pour "voir" ce qui va se passer!!
je contrôle le ventilo; je le mesure et je détermine s'il a un prob et si oui, je ne le rebranche même pas
""quand un différentiel saute deux fois; il est peut être temps d'arrêter les essais et de faire une recherche de pannes!! ça c'est la démarche que j'aurais prise. ""
à+ |  Profil
|
|
Nop 645
| Posté : 03-12-2015 21:10
j'ai quand meme l'impression que tu dépannes avec la bite et le couteau ! et surtout avec des connaissances de bases relativement faible : /
nop |  Profil www
|
|
tiredbee 159
| Posté : 17-01-2016 10:35
Bonjour,
Suite et fin:
Moteur ventilo neuf, ça marche...
La bite, le couteau et les bases. Débat sans doute plus complexe qu'il n'y parait mais sans doute plutot vrai... mais il n'y a pas de plan B.
N'ayant que peu de moteur sur les chaudières, il est vrai que ma méthode de dépannage actuelle est le "débornage-disjonction électrique" qui fait bondir airco, je vais tenter de changer mon approche...
Bonne resolution 2016 : demander un megohmètre au père noel.
Bon après il y a la théorie et la pratique sur des cas "bancals" (ou non-acquis ):
L'autre jour je suis tombé sur un démarreur progressif de pac qui avait brulé.
Le compresseur avait une cosse qui avait fondu (l'isolant, pas le conducteur),
La mesure des enroulements me donnait un truc du genre :
-2.5ohm
-1.3ohm
-4.2ohm
1.3+2.5=3.8 soit 0.4 ohm de difference avec la somme mesurée.
Y a t il un pourcentage d'erreur acceptable ? ou pas ? Bon dans le cas présent cela me semble quand meme beaucoup.
Mes mesures sont aussi faussées par une oxydation importante des connecteurs, que j'ai essayé de gratter comme j'ai pu mais peu acessibles...
Enfin, quel est le seuil de valeur d'isolement douteux ? 25Mohm ?
Sinon, la bite ça va bien. Enfin... |  Profil
|
|
tiredbee 159
| Posté : 17-01-2016 10:41
Citation : Aircofrigo
Bonjour,
un "500mA" n'est pas un disjoncteur mais un differentiel; donc s'il a sauté c'est qu'il y a une perte
Je reviens sur ce point, le 500mA d'EDF n'a t il pas également une protection thermique en plus du différentiel ? (et donc un défaut qui ne serait pas forcément une perte mais un court circuit ?)Message édité par : tiredbee / 17-01-2016 13:20 |  Profil
|
|
isfcer 571 Membre averti
| Posté : 17-01-2016 11:44
Citation : tiredbee
Bonjour,
Suite et fin:
Moteur ventilo neuf, ça marche...
La bite, le couteau et les bases. Débat sans doute plus complexe qu'il n'y parait mais sans doute plutot vrai... mais il n'y a pas de plan B.
N'ayant que peu de moteur sur les chaudières, il est vrai que ma méthode de dépannage actuelle est le "débornage-disjonction électrique" qui fait bondir airco, je vais tenter de changer mon approche...
Bonne resolution 2016 : demander un megohmètre au père noel.
Bon après il y a la théorie et la pratique sur des cas "bancals" (ou non-acquis ):
L'autre jour je suis tombé sur un démarreur progressif de pac qui avait brulé.
Le compresseur avait une cosse qui avait fondu (l'isolant, pas le conducteur),
La mesure des enroulements me donnait un truc du genre :
-2.5ohm
-1.3ohm
-4.2ohm
1.3+2.5=3.8 soit 0.4 ohm de difference avec la somme mesurée.
Y a t il un pourcentage d'erreur acceptable ? ou pas ? Bon dans le cas présent cela me semble quand meme beaucoup.
Mes mesures sont aussi faussées par une oxydation importante des connecteurs, que j'ai essayé de gratter comme j'ai pu mais peu acessibles...
Enfin, quel est le seuil de valeur d'isolement douteux ? 25Mohm ?
Sinon, la bite ça va bien. Enfin...
Salut,
certains employeurs sont réticents à l'achat de cet appareil prétextant
- que ça coute un rein
- que l'usage est trop ponctuel pour cet achat
- que vous vous en sortez très bien sans cet outil, que c'est juste un caprice de votre part
Tout est bon pour eux à garder la main fermée pour ne pas sortir les deniers de leurs poches en somme des "pinces"
le remède peut être le prix, et en plus il fonctionne
http://www.frigoristes.fr/modules/td-galerie/imgs/20150113220140-1.jpg
http://www.selectronic.fr/testeur-d-isolation-autonome-4gohm-1000v.html
http://www.electronique-diffusion.fr/product_info.php?cPath=124_1370_1427&products_id=48471
Aux audacieux sourit la chance ! |  Profil
|
|