Bonsoir à tous ! En espérant être dans la bonne rubrique à savoir la technique, j'aimerais vous demander votre avis à propos d'une manière de tirage au vide. Voilà, demain je dois tirer au vide une grosse installation de climatisation avec un VRV et 17 unités intérieures. Je me demandais si le simple fait de mettre deux pompes à vide en parallèles pouvait me permettre de tirer l'installation plus vite au vide.

En vous remerciant par avance de vos futures réponses, je vous souhaite une agréable fin de journée.

Message édité par : Aircofrigo / 11-11-2015 18:52


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2015 19:09

Salut et bonne soiree a tous .
oui ca permet d aller plus vite . Des fois lorsque je n ai
pas suffisement d3 temps je le fait .
en parallèle tu n ira pas eux fois plus vite mais tu gagne
du temp.
perso j isole le vrv des ui et je met une sur l3 vrv et une sur les ui
la ca va plus vite . Vers la fin j ouvre puis je laisse les deux tourner le temps d ateindre un niveau sataisfesant .
cette solution est plus appreciable lorsque je change un élément
sur le vrv . Apres la recupe j isole le vrv j injecte de l azote dans les ui.
mes ui sont sous epreuve d azote durant mes travaux sur le vrv .
Lorsque mesvtravaux sont fini et que l epreuve est bonne sur le vrv,
Je tire au vide les ui et le vrv separement .
comme ca je peux casser le vide uniquement sur le vrv pendant que les ui sont en tirage au vide .
donc oui ca permet de gagner du temps .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"