  Posté : 28-10-2015 23:29

Adieu semi R22 négatif, tient un condenseur qui givre, explications à mon apprenti....Bonjour SCROLL copeland ;)



12046759_10207945970748626_204755773758574582_n.jpg

12049675_10207945970828628_3359488808285909296_n.jpg

12065530_10207945971188637_77072071139417479_n.jpg


  Profil  www  
Adrien
3679  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 28-10-2015 23:31

Message d'un membre FB

  Profil  www  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 29-10-2015 07:56

Bonjour,

+/-10 ans passé, j'ai récupérer un groupe de condensation avec un compresseur de ce type.

je l'ai ouvert complètement, nettoyer l'intérieur, passé à la POE et au R404A et il tourne toujours !!

à+

pour le condenseur qui givre, c'était lors de la récup du FF??

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2015 08:03


  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 29-10-2015 10:24

salut

oui Airco je confirme, c'est pendant la récup ;)

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-10-2015 12:06

Citation : Aircofrigo 

Bonjour,

+/-10 ans passé, j'ai récupérer un groupe de condensation avec un compresseur de ce type.

je l'ai ouvert complètement, nettoyer l'intérieur, passé à la POE et au R404A et il tourne

Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2015 08:03

 

Je confirme ces bêtes sont quasi increvables, ce qui les tue ce sont les huiles pourries et les surchauffe importantes .
J'ai un groupe qui a tourner un an à une HP de +60, oui oui +60 car le fournisseur de materiel d'occasion n'a jamais voulu reconnaître que le groupe etait mal dimensionné par rapport à levapo et le client ne pouvait attendre , donc sécu à +75 , client prévenu par papier , mesures noir sur blanc .
Le client a changer son evapo pour agrandir on a mît un plus petit dessus adapté , et agrandi le nouveau avec un groupe adapté bien sur .
Le soucis de ces groupes c'est que certain frigoristes disent que çe n'est pas vidangeable car ils ne voient pas de bouchon de vidange

Çe sont des groupes tres accessibles en formation , et permet au étudiant d'aborder gentillement la mécanique frigo



  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 30-10-2015 22:53

héhéhé!
J'aime bien ces vieux trucs...
Hiers, je suis tombé sur un CAJ au... R12. Ventilocondenseur bloqué (je l'ai changé).
Il feraille un peu, il évapore trés haut MAIS il maintient tant bien que mal sa petite CF à légumes.

le froid est un état d'esprit.