Salut a tous
j'ai un problème sur un Basic 700 Carrier quelqu'un aurait il la documentation SVP

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 07-09-2015 21:12

salut tout seul

va voir ta boite msn si c'est bon!

à+

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 07-09-2015 22:28

Salut
Juste un renseignement
Un moteur 12V et 1 moteur 220V pour le cp?
ET l'alimentation des moteur de ventilo condenseur et évaporateur comment elle ce fait?
On se sert du moteur 12V CP comme génératrice?

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 08-09-2015 00:20

Salut marcel,

Le moteur 12v devient génératrice lorsque l'alimentation est faite sur le secteur avec le moteur 220v, autrement sur la route le 12v fait tourné le cp et le reste est alimenté par l'alternateur du moteur du véhicule.

Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 10-09-2015 21:53

Salut
Un petit Up
j'ai dépanné la partie éléc,mauvais contacte et oxydation sur la borne du relais de puissance du moteur CP route qui fessait pété le fusible 50 A par intermittence
Merci A maitre Airco pour le schéma
Est ce quelqu'un aurait le pois en fluide des basic 700?

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-09-2015 08:50

Bonjour,

1kG de R134a avec compresseur CT043VO huile POE EAL 68SC : 0,45lit

à+


  Profil  
Axutil
100  
   

Axutil
  Posté : 11-09-2015 11:28

Salut,

Regarde ca: