Index du Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » combien d'azote prévoir?
Auteurcombien d'azote prévoir?
charki
13  
 

charki
  Posté : 27-08-2015 18:24

Bonjour,

J'ai un test d'étanchéité à faire sur un compresseur centrifuge McQuay eau-eau complètement vide de gaz.

Quel quantité d'azote dois-je prévoir pour atteindre une pression de 10 bar sachant que la charge d'usine est d'environ 350kg de R134a ?

Merci.

  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 27-08-2015 21:27

Bonsoir,

350kg d'azote..... la fuite doit être énorme si les 350 kg de R134a sont partie aux petits oiseaux ou bien elle ne date pas d'hier

Je suis Charlie #jesuischarlie

  Profil  E-mail  
charki
13  
 

charki
  Posté : 28-08-2015 17:06

Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Oui, en effet cette unité est à l'arrêt depuis plusieurs années suite à des travaux de réaménagement du batîment.

Pour être plus précis, la charge d'usine est de 395 kg.

Donc vous me comfirmé qu'il me faut 395kg d'azote pour atteindre 10 bar?


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 28-08-2015 20:58

Salut
attention au connerie
la masse volumique de l'azote est de 0.12g/l donc 120g d'azote par M3 donc imagine le nombre de bouteille pour 350 KG d'azote

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 29-08-2015 11:26

salut

en effet je pense que ça dépend plus du volume que du poids ....


  Profil  
Evilclad
473  
    
 Membre averti

Evilclad
  Posté : 29-08-2015 15:37

Lollllll, c'est pas évident de savoir combien d'azote il te faut. Car tu devra gonfle a 10 bar comme tu la explique. Chercher la fuite, puis vider l'azote pour reparré ta fuite et ensuite recharger en azote. Part je pense avec 20m3 tu devrai en avoir largement assez.

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-08-2015 22:08

Bonsoir à tous,

Citation : charki Quel quantité d'azote dois-je prévoir pour atteindre une pression de 10 bar ....

Pour faire court ( et en même temps esquisser une réponse à la question originale) , je dirais .... 1 bouteille!

Tout dépend la taille de bouteilles que tu as l'habitude de consommer!!

@+

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 29-08-2015 23:33

Salut

Moi je dirai qu'une machine qui prend pas loin de 400kg, ça mérite qu'on parte avec 2 ou 3 B20 sans se poser de question.
Sinon pourquoi 10bar

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 30-08-2015 07:37

salut pourquoi tu chercher pas la fuite au nitron il te faudra moin de bouteille

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 30-08-2015 08:20

Salut
sur un GEG qui prenait 100KG de 407 j'ai mis 16 M3 pour avoir 25 B cela est en fonction de la machine

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 30-08-2015 10:57

Citation : vercorcris salut pourquoi tu chercher pas la fuite au nitron il te faudra moin de bouteille




je pencherai aussi pour cette solution , plus efficace et avec une procédure plus simple








  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 31-08-2015 17:43

Bonjour. Je pense aussi que la recherche de fuite serait mieux avec du Nitron, ou autres produits similaires, le prix de depart est certes pas le mème mais à force de s'en servir on y gagne notre temps et en fait notre argent. Je pense aussi que 10 bars pour une recherche de fuites est un peut bas 25/30 bars voir plus, serait plus judicieux pour recherche de fuites efficace. Il faut avoir aussi un mano d'azote qui monte assez haut 50 bars.

Pat

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 31-08-2015 20:46

Salut a tous !

Les bouteille de NIDRON existe t'il en 3M3 ? Nous on arrive a avoir des petite je crois que ce sont des 1,5M3 ( notre fournisseur n'a pas de 3M3) mais si tu arrive a en avoir des 3M3 bon courage a toi tu va te faire les bras vue la quantité de bouteille qu'il te faudra pour ce qui est de la pression je regarderait la plaque signalétique a ta place pour voir la pression max admissible attention au soupape !!

Cordialement .

  Profil  
netsu
806  
    

netsu
  Posté : 31-08-2015 22:50

Citation : duss 

Salut

Moi je dirai qu'une machine qui prend pas loin de 400kg, ça mérite qu'on parte avec 2 ou 3 B20 sans se poser de question.
Sinon pourquoi 10bar



Voire plus.

Si on veut faire des économies de fluide, faut pas faire des économies d'azote ni de pompe à vide. Surtout sur un truc arrêté depuis longtemps.


le froid est un état d'esprit.


Message édité par : netsu / 31-08-2015 22:53


  Profil  
Flo745
65  
  

Flo745
  Posté : 01-09-2015 21:00

Bonsoir, j'ai lu votre topique et aimerais juste savoir ce que vous appelez une recherche au nitron ? Est-ce un détecteur ? un fluide comme le nitrogène ?
Cdlt

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 01-09-2015 21:29

Salut a tous !

@Flo745 cela s'apelle le NIDRON c'est un mélange d'azote 95% et 5% d'hydrogène d'où son appellation le NIDRON celui ci fonctionne avec un detecteur spécifique qui lui detecte les molécules de NIDRON si tu veux plus d'info demande a notre amie Google :
http://www.lagff.com/zoom-produits/nidron-loktracer/

Cordialement .

  Profil  
bensadia
18  
 

bensadia
  Posté : 02-09-2015 11:31

salut à tous
tu trouveras en PJ la méthode de calcule
ne t'inqiuète pas c'st très simple

PS si quelqu'un pourrais m'expliquer comment on fait pour joindre un fichier se serait top
en attendant :

Calcul du volume d’azote à introduire dans une installation.
Loi des gaz parfaits
P.V = n.R.T (P.V)/T=n.R
R : constante des gaz parfaits
n : nombre de mole
n.R sont constants donc :
(P_1.V_1)/T_1 =(P_2.V_2)/T_2 Sachant que durant la manipulation, la température est constante, cela donne :
P1.V1 = P2.V2
P1 : pression absolue de la bouteille d’azote
V1 : volume de la bouteille d’azote
P1 : pression absolue total de ton groupe Mc Way
V1 : volume total de ton groupe Mc Way
Ce que tu cherches c’est V1
P1 = 200bar (bouteille neuve d’azote)
V2 = sur chaque échangeur tu as le volume de fluide frigo, pour le compresseur il faut chercher sur la doc
P2 = 10 bar

Exemple : ton groupe a un volume total de 5 m3
V1=(P2.V2)/P1=(10×5)/200=0,25m^3

  Profil  
Flo745
65  
  

Flo745
  Posté : 02-09-2015 21:17

Pour Sfroid merci de ta réponse :) je vais chercher sur internet maintenant que j'ai mieux lu le nom aha

  Profil  
charki
13  
 

charki
  Posté : 03-09-2015 11:45

Bonjour à tous.

merci pour toutes vos contributions!

J'y ai mis 2 bouteilles de 7 m3 contenant 150 bar, ce qui a gonflé le circuit à 7 bar mais c'est insuffisant pour détecter la fuite donc je vais en rajouter.

Merci bensadia pour la formule mais les bouteilles que j'ai pris chez air-liquide sont sous 150 bar pas 200.

J'ai cherché nitron sur le net et j'ai rien trouvé ... en effet c'est bien nidron.

Bonne journée.

  Profil  