Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Défaut u4 avec vrv 3 daikin avec passerelle daikin gtc
AuteurDéfaut u4 avec vrv 3 daikin avec passerelle daikin gtc
wejdi77
9  


wejdi77
  Posté : 07-08-2015 12:28

Bonjour,

J'ai un défaut u4 com ui/ue sur un vrv 3 avec une passerelle daikin pour une gtc, ma tension sur F1 F2 sur le vrv est de 16 volts continu, en revanche sur les ui je n'ai pas tension en F1/F2

Merci

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 07-08-2015 15:01

Salut a tous les frigolos !

Tes unités int sont tous sous tension ?
A tu essayer de réarmez ton defaut ?


  Profil  
wejdi77
9  


wejdi77
  Posté : 07-08-2015 19:09

Oui je suis sous tension sur les ui, j"ai fait un reset mais la led h2p clignote en recherche des ui

  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 07-08-2015 19:32

Bonsoir,

Tes mesures de tensions ont été faites cablé?
Si oui, et bien c'est ton cable Bus qui a un soucis... La tension ne peut pas disparaitre d'un bout à l'autre du cable...

Cordialement

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 07-08-2015 21:27

Re

A tu des BS ou c'est simplement un 2 tubes ?

Cordialement .

  Profil  
wejdi77
9  


wejdi77
  Posté : 08-08-2015 15:08

Les mesures se sont faites câblé, c'est seulement du 2 tubes, la passerelle pour gtc peut elle etre mise en cause ?

  Profil  
Fab02
248  
   

Fab02
  Posté : 08-08-2015 19:54

Citation : wejdi77 

Les mesures se sont faites câblé


Bonjour,

Donc restons logique, ta tension ne peut pas disparaitre comme par magie d'un bout à l'autre du cable!
Fais un test de continuité de ton groupe à la première unité, et il y a fort à parier que tu trouves une valeur infinie.
Ta GTC est cablée comment?
Cordialement

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 09-08-2015 00:45

Bonsoir a tous les frigolos !

Pour commencer connait tu les manip a fair afin de voir le nombre d'unités interieur si ton groupe arrive a en trouver au moin une ?
Puis par la suite comme dit par fab02 controle la continuité de ton bus d'un bout a l'autre ta tension ne peut disparaître par magie tien nous informez !
Pour ce qui est de la GTC ce n'est pas plutôt une itouch ?

Cordialement .

  Profil  
wejdi77
9  


wejdi77
  Posté : 10-08-2015 11:19

Salut les gars,

Merci pour votre aide, la panne est résolu en effet le bus était coupé en toiture , réfection du bus avec des dominos, et tout est reparti.

Merci

  Profil  
SFroid
952  
    

SFroid
  Posté : 10-08-2015 21:59

Salut a tous les frigolos !

Merci pour le retour d'info !

Cordialement .

  Profil  
Sauter à :