bonjour,
très bien adelclimatisation :=! :=!
bon rappel de raisonnement logique ;-)
je vais juste rajouter que le dT sur l'évap en clim est généralement compris entre 16 et 20k.
je ne savais pas que des clims récentes évaporent maintenant entre -5 et -10 :-o :# ; cela me semble quand même hasardeux pour la bonne vie de l'évaporateur avec la formation de glace que ces T° doivent entraîner :paf
donc, pour cls, ta BP sera bonne si effectivement tu évapores à 0 alors que la pièce est à +/- 18°C; si tu as +30 dans ton local, c'est pas à 0 (mais...là je pense que tu as compris ;-) ) et donc rajoute un peu de fluide pour arriver à la valeur d'évap correspondante
bonne continuation
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Message édité par : Aircofrigo / 18-08-2009 15:21