Citation :
Aircofrigo
Bonjour,
+/-10 ans passé, j'ai récupérer un groupe de condensation avec un compresseur de ce type.
je l'ai ouvert complètement, nettoyer l'intérieur, passé à la POE et au R404A et il tourne
Message édité par : Aircofrigo / 29-10-2015 08:03
Je confirme ces bêtes sont quasi increvables, ce qui les tue ce sont les huiles pourries et les surchauffe importantes .
J'ai un groupe qui a tourner un an à une HP de +60, oui oui +60 car le fournisseur de materiel d'occasion n'a jamais voulu reconnaître que le groupe etait mal dimensionné par rapport à levapo et le client ne pouvait attendre , donc sécu à +75 , client prévenu par papier , mesures noir sur blanc .
Le client a changer son evapo pour agrandir on a mît un plus petit dessus adapté , et agrandi le nouveau avec un groupe adapté bien sur .
Le soucis de ces groupes c'est que certain frigoristes disent que çe n'est pas vidangeable car ils ne voient pas de bouchon de vidange :-o
Çe sont des groupes tres accessibles en formation , et permet au étudiant d'aborder gentillement la mécanique frigo