j'ai besoin d'une explication claire :-)
est il possible de transformer un détendeur a égalisation externe (bulbe sortie évap et sans metre de buse) en robinet thermostatique ??
j ai vu ca sur une pompe a chaleur de lave vaisselle pour bipasser entre 'entrée comp et sortie comp' et maintenir si besoin une pression d'évaporation correcte pour la machine (condenseur de buée sur lave vaisselle).
c'est l'explication du fabriquant.
première foi que je voie ca :#
a+
duss
Salut,
Pour mon avis, étant donner que dans un détendeur c'est la buse qui fait orifice à ouverture variable et que le détendeur lui sert à actionner cette ouverture, si tu l'enlève ça passe tout droit et puis c'est tout.
Doué en tout, Bon à rien!
dmarco
Citation : pierre est il possible de transformer un détendeur a égalisation externe (bulbe sortie évap et sans metre de buse) en robinet thermostatique ??
Ce sont deux matériels ... tout à fait différents!!
Par définition, un " robinet thermostatique " est une pièce de plomberie, qui agi en modulant le flux de fluide ... mais peut tout aussi bien interrompre totalement le circuit!
En opposition avec nos détendeurs, qui eux aussi modulent le flux passant pour rester dans la marge acceptable ... mais n'ont absolument pas la prétention d'interrompre durablement un flux quelconque!
Citation : pierre J' ai vu ca sur une pompe a chaleur de lave vaisselle pour bipasser entre 'entrée comp et sortie comp' et maintenir si besoin une pression d'évaporation correcte pour la machine (condenseur de buée sur lave vaisselle). c'est l'explication du fabriquant.
Là, soit ce " fabricant " t'a pris pour un lapin de six semaines .... soit il ne connaît pas ses machines!! :b :# help ...
Tu aurais dû demander à ce monsieur s'il avait entendu parler de KVP !!
Utiliser une vanne thermostatique pour bypasser HP/BP d'un compresseur, compte tenu du temps de réaction de ces vannes ... c'est encore accroître le risque de casse de compresseur!!
Mais bon, ce n'est que mon avis ....
@+
netsu
Hey! c'est marrant comme idée!
:# bizarre, même :#
Habituellement, on a des régulateurs de capacité pour ça ( le bipass des gazs chauds pour régul de la BP) ça se nomme KVC chez danfoss.
Le détendeur d'injection sers, lui, à injecter du liquide dans la ligne d'aspiration pour protéger le compresseur de la chaleur. Cohérant avec un début de cycle de séchage dans un lave vaisselle, je pense que c'est sur ça que tu est tombé.
le froid est un état d'esprit.
dmarco
Bonsoir netsu,
Oui, je sais ... mais c'est pierra qui avait ces infos du " fabricant " ...
D'où ma suspicion que le fabricant ... devrait revoir ses gammes! bisous
@+
pierre
cijoint leur schéma !
Pièces jointes1
Fichier non trouvé : numérisation0001.pdf
Aircofrigo
Bonjour,
à voir si le schéma est vraiment comme le montage :-D
bon, le "11" n'est absolument pas une KVP ; ça c'est sûr!!
le dessin ressemble plus à une EVM (symbole de la bobine)
il pourrait servir à une régul BP pilotée..... ou alors le symbole n'est pas clair et c'est un régulateur de capacité
au départ, j'ai prit le 12 pour un dti (détendeur d'injection) surtout vu le composant ci-dessus, mais en général le dti avec son bulbe sert à éviter un retour trop chaud vers le compresseur en venant injecter un peu de liquide dans les vapeurs surchauffée mais ici ce détendeur se pique en entrée sur les vapeurs saturées du compresseur :-o :# donc il n'est pas là d'injecter de quoi refroidir
en fait, sur ce schéma , ce qui me choque c'est que le 11 et le 12 sont 100% en parallèles alors que le 12 devrait avoir son entrée venant de la ligne liquide.
je vais me reposer là-dessus, j'aurais peut être une autre idée plus tard 8-)
à+
pierre
pour le moment je suis d'accord avec toi ;-)
duss
RE
As tu vu le circuit de tes propres yeux? et correspond il au schéma?
cette élément est il réellement un détendeur? (marque, réf)
Pour ma part je pense que le schéma est faut (voir absurde)
Parce que comme le dit Airco envoyer des vapeurs de refoulement à la sortie du détendeur ne va pas arranger le maintient d'une BP correcte en perturbant le cycle d évaporation.
Idem pour l'élément 11, qui by pass à la sortie du dét, et les pointillés qui indiquent normalement le coté du circuit que l'on veut réguler, ils devraient êtres coté BP.
Ou alors on fait fausse route et le bute de ce montage est de décharger la HP quand l'eau du cycle est trop chaude :#
Doué en tout, Bon à rien!
Message édité par : duss / 20-11-2015 18:44
dmarco
Bonjour,
" heat pump hydraulic diagram " ... ca parle du " circuit hydraulique de pompe à chaleur " non????
A lire le cartouche du plan, on est sur un schéma de plomberie ... et pas de frigoriste :b
Les symbôles sont proches et peuvent prèter à confusion, mais je ne connais pas d'EVM qui réagirait en fonction de la canalisation amont.