J'ai eu le même cas plusieurs fois... Mais ce détecteur est bon (bien que trop sensible) et on finit toujours par trouver.

Oui, prendre particulièrement garde aux soupapes, aux VEMs de décharge, j'ai eu aussi une MAG MAJA quasi neuve dont les garnitures étaient (déjà!) quasi vides d'huile.
Si ta centrale est du Profroid: attention aux voyants sur bouteille et au capteur de niveau fluide (j'en ai eu plusieurs de chaque)
Si ta centrale est du HK, attention à tout bien pire que Profroid)
Si c'est Advansor, cherche ailleurs !
Attention aussi aux meubles Bonnet/costan: ils mettent quelques fois des vannes d'isolement en fond de cuve dont les bouchons de prises de pression n'ont pas de joint et adorent se dé-serrer.
Bon courage!
Au fait, As-tu une GTC qui enregistre? le niveau a baissé vite?

A ta place, j'oublierais le traceur. Le CO2 n'est pas cher ni polluant et si ta fuite était énorme, tu l'aurais trouvée.