Index du Forum » » Froid spécifique Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Groupe de froid à partir d'un groupe de clim
Billbaroud
266  
   

  Posté : 22-05-2021 08:24

Bonjour,

Oui, la sonde refoulement est une ntc50K à 25°C courbe B3977.
Une courbe 3950 conviendrait aussi.
https://fr.aliexpress.com/item/4001345867305.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7afa2981NxJABR&algo_pvid=9620a6ea-15a3-473f-a787-b0f8c5dabcf8&algo_expid=9620a6ea-15a3-473f-a787-b0f8c5dabcf8-1&btsid=0bb0623b16216640080438470e5100&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Le contrôle de température de refoulement se fait quand le contrôle du détendeur est libéré, une fois la rampe de démarrage terminée.
Quand le groupe démarre, il y a trois rampes où le régime (compresseur, ventilation, ouverture de détendeur) est fixe (angle ouverture détendeur, vitesse rotation compresseur/ventilation). Une fois le temps écoulé sur ces trois rampes (entre 7 à 10 minutes), la régulation contrôle proportionnellement le régime.
@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12693&forum=99