Index du Forum » » Froid spécifique Mise au point, mise en service

Auteur

chambre "climatique"
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 23-09-2015 22:58

Citation : vinchou 

Bonjour a tous
nous avons un client qui souhaite monter une chambre climatique avec un delta de température intérieure allant de -25° a 60° avec maintient de la température a 1° selon la consigne avec des apport calorifiques interne de 3800 watt.
Problématique comment stabiliser cette température ?


Pourquoi pas réaliser dans la grosse phase de décente, ou la régulation de la consigne chaud en installant une espèce de centrale double flux (http://www.gupex.com/fr/).

Et à partir d'une certaine température acceptable tu fait prendre le relais à tes groupes froids.

Et la tu peux descendre à -25°C pas de risque de gel avec un caloporteur quelconque!

Et pas de risque de BP trop chaude pour tes compresseurs.

Cela veux dire que tu doit avoir une régulation assez balaise, mais pas impossible à faire.

Il reste le temps de descente demandé au cahier des charges

Ne pas oublier la détection incendie (si tu est maitre d'œuvre)système par prélèvement d'air (VESDA).
 



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10144&forum=98