Index du Forum » » Froid spécifique Electricité, programmation, automatisation

Auteur

micro coupure
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 21-05-2015 19:23

Bonjour,

Dans la logique des choses, ca dépend du type de matériel!

Si tempo mécanique ou électronique ( et surtout de sa conception )!

Selon les modèles .... et le temps de ta micro coupure ^-^
Les deux modèles délivrent un contact, une fois le temps écoulé ( ou l'inverse ),

- Les mécaniques, si micro coupure pendant le cycle ... ils reprennent logiquement, là où ils en étaient, une fois le jus revenu et si coupure après le cycle c'est comme s'ils n'avaient rien fait et peuvent repartir pour un cycle. De toute façon, ils sont dépendant du contacteur sur lequel ils sont clipsés mécaniquement!

- Les électroniques bas de gamme, c'est " au petit bonheur la chance "!! c'est très sensible ces petites bêtes là! Ils peuvent se réinitialiser et ... attendre le prochain "top" de départ!

- Les électroniques de bonne facture sont ( généralement ) prévus pour gèrer ce style d'épisode aléatoire!

C'est pas la Loterie Nationale, mais ca peut être aussi angoissant.

Fais nous signe, quand tu auras fait tes essais!

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9778&forum=97