Index du Forum » » Froid spécifique Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Cellule de Refroidissement rapide
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 28-01-2014 22:32

Bonsoir,

au lieu de chercher une panne frigo, tu ne penses pas que ta panne est simplement électrique ??

tu le dis toi-même: c'est un triphasé!
et tu le dis: sur deux des phases 16A au lieu de 8 et sur la troisième seumlement 1A

m'étonnes pas qu'il crâme

cherche dans ton alimentation, serrage des cosses câbles, contacteur/relais, voir même l'alim elle même et arrête donc de toucher au détendeur

non mais, où vas-tu



à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7865&forum=97