85  
  

  Posté : 19-03-2013 17:17

bonjours.

j'ai un petit souci avec une cellule de refroidissement qu'un client à moi m'a apporté récemment

le model: schuss 1.3 de marque thirode au R502.
le client m'annonce un compresseur hs donc je fais le diagnostique résultat: compresseur hs donc devis pour compresseur, déshy, voyant et détendeur au R404A. soufflage à l'azote ect...
acceptation du devis et réparation. donc jusque là, pas se souci. j'essais et là les ennuis commence.
le groupe froid ne régule jamais et la l'afficheur digital reste figé à -1°c alors que mon thermomètre affiche -30°c (environ)
la sonde est une PT500 donc je la teste avec le testeur qui va bien et avec les données constructeur de a sonde en fonction de la température ambiante
teste conforme. j'en conclu que ma régulation a un souci
c'est une carte électronique intégré dans la porte faisant office de régulation pour la température et de minuterie pour les différents programmes.
quelqu’un a t'il déjà eu se problème et ou puis je me procuré cette carte au cas échéant? je n'arrive pas à prendre contact avec thirode