adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 31-12-2014 00:14
salut NOP et bonne dernierre nuit 2014
je me suis mal exprimé , lorsque je dit tout en Un je ne veux pas dire qu il detecte tout en meme temps mais il fait detecteur traditionnel et nidron .
en fonction du besoin , tu selectionne soit le nidron , soit le fluide contenu dans ton installation . l interet du testo c est que justement tu choisi le type de fluide contrairement a certains detecteur qui font tout type de fluide . du coup il est beaucoup plus precis .
Pl , du CO2 pour recherché des fuite je connais pas et a vrais dire c est la premiere fois que j entend que le co2 est utilisé a ces fins. pourrai tu developpé ?
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |