SFroid
952  
    

  Posté : 28-12-2014 19:50

Salut a tous !!

@pompe perso j'utilise de l'azote et du prestobulle ou millebulle mes une seul fois j'ai utilisé un traceur que t'injecte dans le circuit frigo . Cette procédure consiste à introduire dans le système un traceur fluorescent à base d'huile de climatisation et une quantité de gaz (la moitié de la charge nominale au maximum), ce traceur va se mélanger au gaz et circuler dans l'ensemble du système. Si il y a fuite, le gaz en s'échappant va entrainer avec lui des particules de traceur qui vont se déposer à l'exterieur de l'élement fuyant et rendre visible l'endroit exact de la fuite !
Puis il y a le NIDRON dont je n'ai pas eu l'occasion d'utilisé pour ca je laisse la place a nos chére confrére de t'expliquer tous du moin de te dire si c'est efficace !!
Cordialement .