Index du Forum » » Froid Spécifique Techniques et technologies

Auteur

machine à glace
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 26-05-2016 09:53

Salut

Attention à la taille du condenseur quand même lors du retrofit r22=>r404...
j'en ai fais l'amère expérience sur une chambre de pousse!! Le condenseur est plus gros pour du 404

A++