machine à glace
booster
729  
    
 Membre averti

  Posté : 18-01-2015 08:54

On le fais régulièrement sur les petites installes
On vire le 22, on remplace deshy, voyany detendeur, buse, VEM quand il y en a une
vidange en huile du compresseur, meme si c'est un hermetique (je precise, il y en a qui dise qu'un hermetique c'est pas vidangeable)
remplacement contacteur et magnéto, et recharge au 404 quand c'est basse et moyenne pression de regime
R407C quand on est en haute pression d'évaporation....
Les resultat sont parfaits!