Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 07-07-2019 22:57

Salut,

Le réglementation dit "par équipement" et pas par circuit frigo, je pense que tu dois considérer ton congélateur comme un seul équipement et donc additionner tes Téquiv...

On s'est posé la question pour les chiller qui possédaient 2 circuits frigo indépendant mais sur un même châssis, juste l'évaporateur est commun côté eau glacée.
Et bien on doit bien additionner les 2 charges pour définir les périodicités de contrôle réglementaire... donc une étiquette sur le groupe.

Après rien ne t'empêche de faire 2 fiches fluide mais la période doit correspondre au tonnage CO2 total. D'ailleurs c'est mieux faire 2 fiches fluide car si tu as un circuit fuyard tu n'est pas obligé de déclarer le 2ème circuit fuyard...

Dans ton cas tu as 2 circuits avec 2 fluides différents, donc la question se pose pas, faut forcement faire 2 fiches fluide.


a+