Index du Forum » » Clim Partages d'expériences

Auteur

Mitsu Elec VS Mitsu Heavy
Frigomiam
159  
   
 Membre averti

  Posté : 09-06-2015 22:05

Hello,

Pour mon retour d'expérience, j'ai eu un trisplit sur lequel il y a eu une surtension à cause d'un coffret chantier.

Sur les 3 unités intérieures, 2 fusibles ont lâchés dont une unité HS après remplacement fusible pour lequel le SAV m'a dit de changer moteur ventilateur + carte élec. Le prix étant plus cher que l'unité intérieure elle même, j'ai changé le tout.
Au passage je dois dire que l'accès au fusible de l'unité intérieur nécessite de démonter pas mal de cache c pas aussi accessible qu'il devrait. La gamme était: PERFORMANCE (milieu de gamme)

L'unité extérieure elle n'a pas été protégé par le fusible car il n'a pas claqué.
Par contre il a fallu changer la carte élec de commande... qui a reclaqué après remplacement.
Résultat le SAV m'a conseillé de changer les deux cartes et le moteur de ventilateur.
Vu le prix des pièces, j'ai changé tout le groupe et gardé l'autre pour pièce.

Alors ce n'est qu'un cas parmi d'autres mais je trouve dommage que le fusible de l'unité extérieure n'est pas claqué et protégé les cartes et je trouve que la gamme PERFORMANCE n'est pas des plus aisée pour le SAV.


Sinon dans l'ensemble ca a l'air plutot quali (soudures, plastiques, pas de défauts jusqu'à maintenant) mais pas très sexy par rapport à d'autres concurrents dont son frère.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9833&forum=94