SFroid
952  
    

  Posté : 23-05-2015 19:39

Salut a tous !!!

Effectivement comme préciser par kulilin il y'a des orifice de détente qui ce trouve dans la tuyauterie donc si tu arrive a avoir le constructeur essaye de voir avec eux j'ai eu le cas sur une Pac CIAT au 410 BP basse et HP a peut prés normal donc je pensez a un manque de charge apres recup la charge etait ok j'ai appeler CIAT il m'on dit il y'a un orifice de détente a l'entrée de l'evapo avec 2 filtre a l'entrée et a la sortie apres demontage de celui ci les deux etait bien obstruée donc atention Kulilin !

Cordialement .