Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 12-03-2015 20:39
Bonsoir,
merci de mieux regarder dans quels forums vous postez!
ta BP semble basse, mais trouves tu normal de vouloir climatiser de l'air qui n'est déjà qu'à 18°C??
pour moi ton problème est là mets cette clim dans une ambiance de 24°C ou plus et tu verras qu'elle va sans doute bien
maintenant, au lieu de nous donner la T° de refoulement, la T° de condensation aurait été très intéressante.
et tu le dis: clim mobile!! donc faut pas rêver non plus...détente capillaire sans doute et rendement très relatif
à+
Message édité par : Aircofrigo / 12-03-2015 20:40 |