re
oh lala,embassade de russie je faisait celle de strasbourg avec mon ancienne boite. a chaque intervention ils te donnent l impression que tu derange,que tu limite un espion de j en sais qui , bref lorsque je devait y aller c etait toujours a recullant que j y allait. je m occupait aussi de celles de holland, d allemagne , mais c est le jours et la nuit comparativement a la russie. ils croient que tout le monde est potentiellement un espion .
je detestait les interventions chez eux pour 2 raisons :
1 tu as tout le temps quelqu un qui te suit
2 bien qu en soient en france, une ambassade reste le teritoire et proprite du pays quelle represente. tu n es pas a l abri de te retrouver au cacho parcecque tu as dit ou fait qlq chise qui leur parait suspect.
pour ton probleme,puisque le bus,la tension,la contunuite sont bon,et que le defaut est general il ne peut s agire que de la carte du groupe.
si tu as des doutes,inter change les cartes des 2 groupes cela te confirmera le defaut carte.
cordialement