adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 21-07-2014 22:54
salut sfroid et bonne nuit a tous
as tu fait des mesures sur ton bus ? tension en sortie de carte principale jusqu a ta derniere k7 ? as tu verrifier la continuite ? toutes l instalnest en radde ou une partie seulement ? si toute l instal , alors verrifie l1 tension et continuite du bus.
verigie la terre. virefie qu il n ai pas de defaut d isolement sur ton vrv.
si tt cela et ok, alors oui la hotline a raison c est bien la carte qui est hs.
je ne connait pas du tt les vrv de cette marque,mais la logique reste la meme pour tout les systeme inverter.
a partir du moment que le defaut est generale,il ne peux s agire que des points cite plus haut,et si ils sont bons alors il n y a plus que 2 possibilite soit quelqu un a mal adresse le groupe est le nombres de k7 ( mais ca c est des la mise en service que le defaut apparait) soit c est la c1rte principale qui est hs.
reste un cas de figure rare que perso j ai rencontre,c est un tech qui ne maitrise pas trop les potards sur le groupe puis fait n importe quoi. en finale il a donne une adresse au groupe qui ne correspond a rien. resultat defaut de com .
cordialement