Index du Forum » » Clim Partages d'expériences

Auteur

mode secours daikin vrv 3
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-07-2014 22:48

salut et bonne soiree a tous.
perso dans la configuration que tu as ( un 18 et un 12 cheveaux) je ne mettrai pasle 18 en mode urgence inverter, mais je méttrai le 18 en mode urgence totale.
lorsque les besoins serons moindre le cp std du 18 chauffera a mort. les retoures d huile ne serons pas correcte. c est le meilleur moyen de flinguer le cp std.
pour la procedure, il faut que t aille sur la carte de commande du vrv maitre ( dans ta config c est certainement le 18cv) pour confirmer , saché que seul le maitre a les led h3p et h8p d allumees.
1- tu appuis 5 secondes sur bs1
2- tu appuis 1 fois sur bs2
3- tu appuis 1 fois sur bs3 ( la h1p et h8p serons en clignottement)
4- tu appuis encore une fois sur bs2 ( la h8p s eteint et t aura h1p et h7p allumees)
5- tu appuis 1 fois sur bs3
6- encore une fois sur bs3
7- tu appuis sur bs1
si tu as un doute tu appuis a tout moment sur bs1 pour quitter.
ca c est pour le mode urgence du cp inverter.
pour le mode urgence du vrv 18cv tu fait la meme chose. sauf que tu appuis 38 fois sur bs2 a l etape 2.
si non dans telechargement en haut de page d accueil tu as un manuel de service
vrv daikin 2. les manip normalement sont les memes.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8584&forum=94