Index du Forum » » Clim Partages d'expériences

Auteur

mode secours daikin vrv 3
niala66
2  


  Posté : 19-07-2014 18:22

bonjour,
je suis sur que ce theme à déja été évoqué quelque part... mais je l'ai pas trouvé!
alors...
si une ame charitable pouvais m'aider...
dans un parc de clim dont j'ai récupéré la maintenance il est installé un ensemble vrv 3 Daikin qui est tombé en panne ce vendredi soir et dont l'utilisateur souhaite récupere l'usage avant lundi matin...

intall: Daikin vrv 3 ( 2 tubes) un RXY Q18 P7 W 1BA couplé à un RXY Q12 P7 W 1B

le pas de bol: hot line daikin fermée le we, pas de manuel service, pas installé par mes soins, et meme, modele jamais installé ou dépanné ....
historique du probleme:
vendredi midi : appel de l'utilisateur qui se plaint du bruit des UE, de devoir rallumer fréquement les UI et apparition d'un code erreur L5 ( defaut intensité comp invert)
je lui demande (a tout hasard) de rebooter toute l'install en coupant le jus, ce qu'il fait.
il me rapelle et me dit que maintenant le 63A du tgbt saute... je me rends sur place.
effectivement le disjonteur saute au demarrage
je débranche le connecteur du comp inv du Q18, le systeme redemarre alors mais seulement sur le Q12, a fond les manettes, avec code erreur L9 ( normal))
1.3 homs sur les enroulements comp ?, je soupçonne que la la carte inverter est hs...mais c'est pas le plus urgent ( quoique....)

mon probleme:
je ne connais pas le protocole pour mettre le Q18 en mode secours...
( c'est à dire empecher le démarrage du comp invert pour faire travailler l'UE sur les 2 comp fixes)
j'aurais besoin de la procédure pas à pas et/ou d'un lien pour télécharger le manuel de service (en français)
merçi d'avance

c'etai un peu long mais, j'espere avoir été clair
j'aurais certainement l'info lundi matin avec la hot line mais je préfererais résoudre ça avant

merçi de votre aide
niala





niala 66



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8584&forum=94