Index du Forum » » Clim Partages d'expériences

Auteur

[Résolu] - clim condenseur eau perdue
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 18-06-2014 06:51

re
je ne comprend pas pourquoi ma reponse n apparait pas .
tu as du airwell , wesper. si non as tu pensé au geocooling ?
le cout d installation sera un peu plus élevé, mais le coût d exploitation sera quasi nul . j imagine qu une pompe existe déjà pour la rivière. a ce moment au lieu de s en servir pour la condensation, tu t en sert pour climatiser directement.
une sorte de freecooling mais en configuration geocooling.
si tu optes pour ça, n importe quelle ui a eau glacée fairait l affaire. ensuite si taa rivière descend trops bas en temperature l hivers tu met un echangeur a plaque avec soit v3v, soit un peitit variateur sur la pompe qui regulera le primaire en fonction de la temperature ou exterieure ou de retour d eau.
si tu veux simplifier . tu laisse la pompe a debit constant.tu met une v2v sur le retour puits, avec un bypasse. je t en dirais un peu plus ce soir, je doit partir.
a plus .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"