Ok les gars g t un pe dan le speed c pour ca je recommence.
Je suis intervenu sur un groupe froid qui coupait en bp et vu que le le compresseur a ete remplacer il ya peu,j'ai pensser (mais bien apres) que cela pouvai provenir du deshy (ptete pas remplacer lors du chabgement du compresseur) j ai verifier le detendeur et ma vanne 3 voue ras .apres cela j aurai voulu savoir si le 407 travaille plus haut que le 410

sikhou



Cet article provient de Le site des frigoristes