Index du Forum » » Clim Partages d'expériences

Auteur

cp scroll qui debraiye
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 01-04-2012 09:46

Bonsoir a tous.

Salut Adel

Si je ne me trompe pas "la compliance" d'un scroll n'entre en jeu qu'en cas d'admission massive de liquide.
Dans ce cas la spire mobile redescend sous l'action du liquide incompressible.

Ce qui normalement stop toute compression.

Je me trompe ?

Pour infos j'ai déja du débloquer un scroll qui s'était rempli de liquide, a coup de décapeur thermique , bot d'un moment j'ai entendu comme un "clonck" je pense que c'était la spire qui reprenait sa place .

salut a tous



Cet article provient de Le site des frigoristes